答:
V=QT/4
,Q是进水流量,T是泵的最小连续运行时间,如果每小时启动6次,T就是10分钟,通常换成秒计算,600秒。现有的国内设计手册一般要求不要超过6次,实际上很多外国规范中都采用10次甚至更多。这主要取决于泵本身的性能,具体可以咨询泵厂家,得到泵的最大启停次数。
集水池
容积的
计算
答:
1)对于全昼夜运行的大型污水泵站,集水池有效容积按不小于泵站中最大一台水泵5min的出水量计算
;如水泵机组为自动控制时,每小时开动大流量潜水泵不得超过6次;当人工管理时,每小时开动水泵不宜超过3次。2)对于小型污水泵站,由于夜间的污水流量不大,可能夜间停止运行,这种情况下,集水池容积必须能够储存夜间...
大哥 我想问你 那个
污水
提升泵中
集水池
是怎么
计算
呢?就是他的尺寸...
答:
你说的
集水池
是不是前面的调节池,如果场地有限可以把他量放到1天的总进水量,比如每天平均进水900吨,你可以
设计
个1000吨的水池,如果场地足够也没必要做到3-5天(除非每天进水量只有50吨)你懂我意思么?水处理工程师手册上是说最小容积为每日最高进水量的50%来
计算
,上限没标准,还是要具体看情况...
污水
泵站内最大一台泵的出水量为63L S,则5min出水量的
集水池
容积...
答:
集水池容积是根据工作泵机组停车时启动备用机组所需的时间来计算的
。一般可采用不小于泵站中最大一台泵5min出水量的体积。根据题意,最大出水量为63L/S,则5min出水量的集水池容积为:(63/1000)×5×60=18.9m3。
...请问如何
设计
格栅、
集水池
、
污水
提升泵,请尽可能详细,谢谢!_百度知...
答:
1,
计算
出每小时流量多少 2,流量知道了就能选择泵了,泵可以是一台或者一用一备之类的,如果需要电控控制,也可以 3,
集水池
容积至少为流量的3-5倍 4,如果有出去赃物的设备,也列出具体参数 暂时说这么多
地铁车站排水
设计
研究?
答:
雨水泵站主要设置在车站敞开式风亭内及敞开式出入口扶梯下,雨水排水量按
设计
暴雨重现期50年10min集流时间
计算
。出入口处雨水泵流量按出入口消防水量与雨水量之和选取,风亭处雨水泵流量按计算雨水量选取。各处
集水池
有效容积按雨水泵的10min出水量确定。对于非敞开式出入口的排水泵站,可归于局部
废水
泵站,...
请问
集水池
和
污水
泵如何设置?集水池的尺寸取多少合适?污水泵的流量、扬...
答:
污水
泵一开一备,选用卧式,扬程需要80米,流量达到60-100立方,
集水池
面积 8*5*2.5米
废水
处理-关于栅前水深的
设计
答:
1.
设计
参数:Qmax=QK=3000*1.85=5550m3/d=231m3/h 2.
集水池计算
:取集水池容积为V=100m3,停留时间为t=V/Qmax=100/231=0.43h=26min 集水池尺寸:3m*7m*5m=105m3 3.设备选型:(1)、潜污泵:100QW130-20型
污水
泵三台,两用一备,每台Q=130m3/h , H=20m,单台电机功率15kw,泵...
不同
废水
的水量加在一起怎么
计算
答:
废水
量按照一般按照用水量的85%~95%
计算
,流量按照给水流量的1.5倍计,
集水池
一般按照排水泵5min的排水能力计算容积。条件不足,只能说这么多。