www问答网
所有问题
当前搜索:
风管加固的情况有哪些
下列金属
风管
中,应采取
加固
措施
的有
( )。
答:
对于满足下列条件的金属风管应采取加固措施:(1)
直咬缝圆形风管直径大于等于800mm,且管段长度大于1250mm或总表面积大于4㎡
;用于高压系统的螺旋风管直径大于2000mm。(2)矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或低压风管单边平面面积大于1.2㎡,中、高压风管大...
镀锌螺旋
风管
怎么
加固
答:
1、圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于80mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4㎡均应采取加固措施
;2、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2㎡、中、高压风管大于1.0㎡,均应采取加固措施;3、非规则椭圆风管的加固,应参照矩...
矩形
风管的加固
构造有哪几种?
答:
矩形风管的加固构造有接头超高的加固法、用角钢加固、风管大边用角钢加固、风管内壁设置肋条加固、风管壁板上滚槽加固
。(1) 接头超高的加固法(即采用立咬口),虽然可节省钢材,但加工工艺复杂, 而且接头处易于漏风,目前采用的不多。(2) 用角钢加固,加固的强度大,目前广泛采用。角钢规格可以...
排
风管道
截面积大于多少时需要
加固
答:
①当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1200mm时均应采取加固措施
。对边长小于或等于800mm的风管。宜采用楞筋、楞线的方法加固。②当中压和高压风管的管段长度大于1200mm时,应采用加固框的形式加固。③高压风管的单咬口缝应有加固补强措施 ④当风管的...
风管加固
应符合规定?
答:
5、中压和高压系统
风管的
管段,其长度大于1250mm时,还应有
加固
框补强。高压系统金属风管的单咬口缝,还应有防止咬口缝胀裂的加固或补强措施。检查数量:按制作数量抽查10%,净化空调系统抽查20%,均不得少于5件。检查方法:查验测试记录,进行装配试验,观察和尺量检查。更多关于工程/服务/采购类的...
下列矩形玻璃钢
风管
,应采取
加固
措施的是()。
答:
【答案】:C 2020版教材P194 / 2019版教材P182 3)矩形玻璃钢风管的边长大于900mm且管段长度大于1250mm时,应采取加固措施。加固筋的分布应均匀整齐。玻璃钢
风管的加固
应为本体材料或防腐性能相同的材料,
加固
件应与风管成为整体。
排烟
风管
导流片的长度长度超过1250mm
加固
措施是什么
答:
立筋、角钢、扁钢、
加固
和管内支撑等形式。楞筋和楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。角钢。加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称、其高度应小于或等于
风管的
法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间距应均匀,不应大于220mm。两相交处应连接为一体。
风管加固
常用方法
答:
楞筋和楞线的
加固
,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。3.角钢。加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称、其高度应小于或等于
风管的
法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间距应均匀,不应大于220mm 。两相交处应连接为一体。4.管内支撑与风管的固定应牢固,各支撑点之间或与风管的...
通风管道制作与安装,超大
风管
未按规范要求采取
加固
措施是什么原因,如 ...
答:
对风管进行加固。金属
风管的加固
应符合下列规 定:矩形风管边长大于 630mm、保温风管边长大于 800mm,管段长度 大于 1250mm 或低压风管单边面积大于 1.2m2,中、高压风管大于 1.0m2, 均应采取加固措施。(2)风管预制前,应确定加固方案。(3)风管加工制作前要进行技术交底,加强过程管控。
下列关于金属
风管加固的
描述,错误的是( )。
答:
2㎡,中、高压风管大于1.0㎡,都应有加固措施。《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第4.3.1款第3条规定,
风管的加固
可采用角铁加固、立咬口加固、楞筋加固、扁钢内支撑、螺杆内支撑和钢管内支撑等多种形式。当中压、高压系统风管管段长度大于1250mm时,应采取加固框补强措施。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
风管内部支撑加固规范
风管加固规范一览表2023
净化风管加固
风管加固方法有哪几种
风管1250以上才做支撑吗
风管内加固螺杆加固规范
矩形风管需要加固
风管在什么情况下需要加固呢
风管加固规范