一、主要原因:
(1)现场无风管起筋的施工设备。
(2)对规范、图集要求不明确,风管加工制作时忽略加固问题。
二、纠正措施:
现场对需加固的风管进行加固。
三、预防措施:
(1)应按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 第4.2.10 条的规定,对风管进行加固。金属风管的加固应符合下列规 定:矩形风管边长大于 630mm、保温风管边长大于 800mm,管段长度 大于 1250mm 或低压风管单边面积大于 1.2m2,中、高压风管大于 1.0m2, 均应采取加固措施。
(2)风管预制前,应确定加固方案。
(3)风管加工制作前要进行技术交底,加强过程管控。