www问答网
所有问题
当前搜索:
风管新风阀
空调
新风
系统中
风阀
是靠什么控制的呢,是怎样控制的呢,
答:
1、手动调节阀 目前工程上应用较多的是对开多叶调节阀,其作用是对
风管
系统的分支管路进行手动风量调节分配,无需远程自控,仅通过初平衡调节即可达到系统风量分配的要求,其应用较为简单。2、电动调节阀 安装在空调、通风系统的风管上,用来调节支管的风量,也可用于
新风
与回风的混合调节。采用电动...
回风管送风管,
新风管
上需要设置什么
阀门
?
答:
对开多叶调节
阀
、电动对开多叶调节阀、防火阀
新风
和排
风管
每条支管都要放
阀门
吗?是什么阀门?
答:
风量调节阀 如果一个风井出来两根
风管
的话,风井需开两个洞,这个时候要在出风的管子上加止回阀的
电动调节阀装在
新风风管
上还是排风风管上
答:
一般是装在排
风管
上,1、风量调节阀是装于空调风管上面的。2、(主管) 一般装在主管出风管、回风管靠近风机处。3、(支管) 一般是为了调节每个支管的风量,例如靠近风机的支管风量会比更远的支管同种情况下风量大,所以
阀门
会开的小点。4、(干管) 同(支管)。
排风管上以及风机附近需要哪些
风管阀
件?
答:
而要做到这一点,排风系统必须具备可调性,也就是必须在总管、支管及风口处配置适宜的风量调节阀,简单的说就是要保证系统有三级风量调整装置(风量调节阀)。第一级:风口风量调节阀,这个
阀门
调节的风量相对最小,因此这种风量调节阀的阀片由薄钢板冲压而成,安装在风口喉管处;第二级:分支管路风量调节...
中央空调
新风
管道上为什么安装70℃防火
阀
答:
70℃防火
阀
,即70℃常闭电控防火阀,平时常闭,可以电控开启,手动、电动复位,70℃时熔断关闭,应用于平时不需要排风的气体消防房间,在空调送回风干管,通
风风
机进出口,风井入口,管道穿越防火分区/变形缝/重要房间/机房/火灾危险性大的房间的隔墙或楼板,垂直
风管
与每层水平风管连接处,有最大效...
PP
风管阀门
的主料用的是什么材质
答:
PP
风管
广泛用于化工,化纤,纺织,制药等行业酸雾,碱雾,碱性废气,有机废气的净化处理。PP风管阀门的分类 1、一次性 调节阀 :如系统不平衡,为达到所需风量而设的调节阀。又分为:插板阀、 蝶阀 、多叶调节阀和三通阀。2、经常开关的调节阀:主要有:
新风阀
、一次和二次回风阀、排风阀(包括全面排风和...
各类换热器的比较
答:
ii. 因阻力损失较大,为了在过渡季节能利用
新风
,减少能耗,在换热器旁应设计旁通
风管
,以便让新风从旁通通过。iii. 与换热器连接的风管和旁通风管上,必须安装密闭性较好的
风阀
。ⅳ. 安装的位置应便于芯体更换 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 ...
风机盘管回风口与送风口的设置原则
答:
回风口与送风口的设置原则尽量使房间的空气在最短的时间内最大限度的循环起来。️回风口与回风管相连回风口最好直接与回风管相连。回风管与
新风管
在某些情况下可以共用,但必须在新风管上加装风量调节阀。吊顶内回风大多数风机盘管按在吊顶内,只有送风管,有独立的新风系统,回风时通过回风口吊顶内回风,...
通风空调系统防火
阀
的设置要求
答:
新风
系统按楼层分别设置。新风吸入方式有两种,一种是新风通过从外墙上开洞从室外吸取;另一种是设一总新风竖风道,各层新风机组从竖风道取风。前一种取新风方式,不需在新风机组入口处设防火阀,后者集中取新风,对于高层建筑,总新风竖风道要跨越防火分区,每层新风机组的吸入口
风管
上应设70℃熔断的防火阀。垂直式...
1