空调新风系统中 风阀是靠什么控制的呢,是怎样控制的呢,

如题所述

  通风空调系统中常用的风阀分四类:手动调节阀、电动调节阀、防烟防火阀、排烟防火阀。 下面介绍具体分类及设置要求:
    1、手动调节阀 目前工程上应用较多的是对开多叶调节阀,其作用是对风管系统的分支管路进行手动风量调节分配,无需远程自控,仅通过初平衡调节即可达到系统风量分配的要求,其应用较为简单。
  2、电动调节阀 安装在空调、通风系统的风管上,用来调节支管的风量,也可用于新风与回风的混合调节。采用电动开启或关闭阀门,输出开闭电信号。与自控系统配套,自动控制调节风量。电动执行机构应具有远距离电动控制和现场手动控制的功能,并设置手动/电动操作转换把手,具有机械和电气两种限位装置,并且具有电动控制启停、手/自动转换、故障报警、启停状态反馈等功能。
  3、防烟防火阀 安装在通风空调系统的送、回风管路上,起防烟阻火的作用。 通常分为电动式和手动式两种,相同点是其平时工作均呈常开状态,熔断关闭温度均为70℃,风阀均可调节开度;不同点是动作方式和复位方式,电动式是通过输入的电信号(DC24V),执行机构内的电磁铁通电动作,阀门自动关闭;手动式是手动关闭或70℃熔断器动作关闭。 按其用途又可分为防火阀和防火调节阀。相同点是其熔断 关闭温度均为70℃,一般产品均可手动关闭。不同点是防火调节阀用于有防火要求且需要调节风量的风管系统中,具有手动关闭、手动复位、电动关闭、电动复位、电信号输入输出与风机连锁等功能。
  4、排烟防火阀 排烟防火阀安装在单独排烟或排风、排烟合用的系统中,平时工作呈常开状态,火灾时当管道内烟气温度达到280℃时熔断关闭。 通常分为常开电动式、常开手动式、常闭电动式三种,均可输出关闭电信号及启动连锁,熔断关闭温度均为280℃,风阀均可调节开度;不同点是动作方式和复位方式,电动式是火灾发生时输入DC24V电信号,执行机构内的电磁铁通电动作,阀门自动关闭;手动式是手动关闭或烟温度达到280℃阀门熔断关闭。常开型用于排风排烟合用系统或有多个防烟分区的排烟系统,常开电动式仅适用于需要由自控系统远程控制的情况;常闭型用于单独排烟系统,常闭电动式一般应用于需要由自控系统远程控制或需与风机连锁的情况。具体应用中排烟防火阀的常开、常闭设置要求,还得依据排烟口的形式而定。如果排烟口是常闭的,那么就应该设常开的排烟防火阀,如果排烟口是常开的,那么就应该设常闭的排烟防火阀,如果排烟口设置的是带防火阀的专用排烟口,那么排烟支管上就不再设排烟防火阀。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-15
中央空调的新风阀一般分为手动控制和自动控制两种,手动是通过温度变化的去手动调节风阀开度,自动是通过PID来进行自动调节风阀开度,以下是新风阀开度的情况,总共三个工况,(第一工况是冬季工况,第二是春秋季、第三工况是夏季工况)
调节对象 一工况Tw<Th 二工况Tw=Th 三工况h<Tw
新风风阀开度 0﹪~100﹪ 50﹪ 100﹪~0﹪
回风风阀开度 100﹪~0﹪ 50﹪ 0﹪~100﹪
调节方式 PID PID PID
还有什么不明白的可以继续提问追问

谢谢,我还是有点晕晕的,是靠温度来反馈控制的吗?还是说靠新风的风量,再次解答小弟的疑惑,谢谢。

追答

不管什么样的空调,只要是自动控制,全是靠温度来反馈信息,温度来决定风阀开度,新回风比以及冷水阀门的开度

本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-09-27
风阀是通过手动阀调整的。
1,手动式是手动关闭或烟温度达到280℃阀门熔断关闭。
2,常开型用于排风排烟合用系统或有多个防烟分区的排烟系统,常开电动式仅适用于需要由自控系统远程控制的情况;常闭型用于单独排烟系统,常闭电动式一般应用于需要由自控系统远程控制或需与风机连锁的情况。
3,具体应用中排烟防火阀的常开、常闭设置要求,还得依据排烟口的形式而定。如果排烟口是常闭的,那么就应该设常开的排烟防火阀,如果排烟口是常开的,那么就应该设常闭的排烟防火阀,如果排烟口设置的是带防火阀的专用排烟口,那么排烟支管上就不再设排烟防火阀。
第3个回答  2011-07-15
电动控制的,有70摄氏度温度限制
相似回答