高低压配电柜保养要做些什么
高低压
开关柜维修
保养
方法是
什么
?
答:
定时做好防尘工作
高低压成套开关设备上用的金属设备日常为了
做好防锈防腐蚀,可以涂上合适的漆类
,为了消除积尘对绝缘性能的影响,也应该定期用毛刷清扫设备中的灰尘,对日常经常操作的断路器,要定期检查其固定螺钉的松动情况,做好紧固工作。高低压成套配电柜内部接线一定要合理 有时因为生产需要,需要从...
配电柜
清洁与
保养
的方法是
什么
答:
2、在分段保养配电柜时,带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置或用胶布封住
。3、操作高压侧真空断路器时,应
穿绝缘靴,戴绝缘手套,并有专人监护
。4、保养电容器柜时
在电容器对地放电之前,严禁触摸
。5、保养完毕送电前,应先检查有无工具遗留在配电柜内。六、相关文件及记录
1、检修工作票!
2...
高低压配电柜
维护的注意事项是
什么
?
答:
1、配电柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常
,操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确,控制电源及电压回路电源分合闸指示正确;2、分、合闸位置指示器与实际运行方式相符;3、屏面表计、继电器工作应正常,无异声、异味及过热现象,操作方式切换开关正常在“远控”位置;4、
柜内照明正常
,通过观察...
持续高温下,怎样
保养高低压
开关柜和
配电柜
?
答:
低压配电柜的保养方法:
1、实行分段保养,先保养保安负荷段
。保养电容柜时,应先断开电容器总开关,用10毫米以上的导线把电容器逐个对地放电,然后检查接触器, 电容器接线螺丝,接地装置是否良好,检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘。2、停保安负荷电,若负荷照常供市电,断开供保安负荷市电...
高低压
开关柜日常维护内容有哪些
答:
5.经常检查
配电柜
内熔断器的熔体与实际负荷是否相匹配,各连接点接触是否良好,有无烧损现象,并在检查是消除各部位的积碳。6.注意铁壳开关的机械闭锁是否正常,速动弹簧是否锈蚀、变形。7.检查三相瓷底胶盖刀闸的工作环境是否符合要求,旧式瓷底胶盖刀闸内的熔体是否更换为铜、铝导线,是否与瓷插式熔体...
什么
是mcc
柜
?如何
保养
?
答:
为了保证
低压配电柜
的正常、安全运行,低压配电室的位置应靠近负荷中心,安放的地方不要有灰尘,腐蚀的介质等,否则应该及时清理,为了保证安全,环境最好较为干燥,安置地尽量不会有振动。
保养
方法 1、检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无...
配电箱
如何
保养
答:
正常的
配电箱保养
主要针对一下几个方面:1、定期除尘;2、定期检查各接线头是否牢固;3、检查相关开关动作是否正常;4、检查接线端子的发热情况;5、检查外围是否有水等;6、检查箱体的密封状况(特别是对粉尘较大的环境);7、如有排风机,检查风扇的运行状况;8、其他需注意的事项。
高低压
开关柜日常维护
什么
内容?
答:
还有就是,大家在
保养高低压
开关柜的时候,应该要做好防尘工作,要是这个设施上面沾染一些灰尘的话,也会对其性能有所影响,到时候也会导致其寿命变短,大家在做维护保养工作时要注意防尘,可以在设施上面刷油漆,隔绝灰尘。最后还要提醒大家一句,一定要保障设施内部的布线是合理的,要是内部接线的方式不对...
高压开关
柜
在
保养
时,注意哪些安全措施
答:
高低压配电柜的维护保养安全注意事项 1、停电后应验电。2、在分段保养配电柜时,带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置。3、操作高压侧真空断路器时,
应穿绝缘靴,戴绝缘手套,并有专人监护
。4、保养电容器柜时,
在电容器对地放电之前,严禁触摸
。5、保养完毕送电前,应先检查有无工具遗留在配电...
低压配电柜保养
方法有哪些
答:
低压配电柜
的日常
保养
方法及注意事项有:1.定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹,定期进行诱杀。2.检查各警告牌、检修牌摆放位置是否正确。3.检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。4.检查电缆接头有无发热变色(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常)。5.检查电容柜...