www问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆与煤气管道安全距离
10k∨
高压电缆
埋与埋地
燃气
主干
管道安全
是多少?
答:
10k∨高压电缆埋与埋地燃气主干管道安全距离在1米到1.5米
,详细参见GB 50187-2012表8.2.11。
高压电线与
地下
燃气管道安全距离
是多少?什么规范能查到?
答:
《城镇燃气设计规范》GB50028 明确:地下燃气管道与电缆之间的垂直距离,:
直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m
。地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m。民用建筑室内水平燃气干管不得暗埋在地下土层或地面混凝土内;室内水平干管和立管不得穿过易燃易...
燃气管道
与
电力线
的净距是多少?
答:
燃气管道距生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限;
与架空电力线电压3KV以下 最小垂直净距1.5米
;与架空电力线电压3--10KV以下 最小垂直净距3米;与架空电力线电压35-66KV以下 最小垂直净距4米;
燃气管道和电线电缆
的
安全
间距是多少?燃气管理条例是怎么规定的?_百度...
答:
燃气管道和电线电缆的安全间距是根据燃气管道压力等级和室内外环境确定的,
一般室外燃气管道和电缆水平间距为0.5~1.5m,室内为5~25厘米
。详细参见GB 50028-2020《城镇燃气设计规范》。
10kV
高压电缆
桥架架空敷设
距离
架空
煤气管道
的距离是多少?
答:
《GB6222-2005工业企业
煤气安全
规程》上规定:架空
煤气管道
与
电缆管
的最小水平净距在一般情况下为不小于1米。GB50424《油气输送管道穿越工程施工规范》规定:交叉敷设的
管道与线缆
的间距不小于0.5m。
燃气管道
与电力
管道安全距离
是多少?
答:
架空敷设的
电缆与
热力
管路
应保持足够的
距离
,控制电缆、动力电缆与热力
管道
平行在密集敷设电缆的电缆夹层内,不得布置热力管道、油气管以及其他可能引起着火的管道和设备。DLT5210-2009<电力建设施工质量验收及评价规程>也有如下内容:严禁将电缆平行辐射于管道的上方或下方.特殊情况应按下列规定执行:电缆与热...
燃气管道和电线电缆
的
安全
间距是多少 燃气管理条例是怎么规定的_百度知 ...
答:
燃气管道和
电线电缆
的
安全
间距如图:室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于上图表中的规定。当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管
与燃气管道
的交叉净距可降至1cm。当布置确有困难,在采取有效措施后,可适当减小净距。民用建筑室内燃气水平干管,不得暗埋在地下土层或...
天燃气管道
与
高压电缆
可以交叉安装吗。如果可以,
安全距离
是多少?
答:
一米左右
燃气管道和电线电缆
的
安全
间距是多少?
答:
燃气管道和
电线电缆
的
安全
间距如图:室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于上图表中的规定。当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管
与燃气管道
的交叉净距可降至1cm。
高压电线与
地下
燃气管道安全距离
是多少?什么规范能查到?
答:
高压电线与
地下
燃气管道安全距离
根据不同的燃气管道压力查询GB 50187-2012,水平间距见表8.2.10 在1米或大于35kV的电柱是2米。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv电缆与燃气管道安全距离
高压电缆与天然气管道安全距离
电力电缆和燃气管道安全距离
燃气管道和高压电缆安全距离
高压电和燃气管道安全距离
高压燃气管道距离高压线多远
高压电缆距燃气管多少米
燃气埋地与电线的距离
高压电缆线槽与燃气管距离