www问答网
所有问题
燃气管道和电线电缆的安全间距是多少?燃气管理条例是怎么规定的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-06-23
燃气管道和电线电缆的安全间距是根据燃气管道压力等级和室内外环境确定的,
一般室外燃气管道和电缆水平间距为0.5~1.5m,室内为5~25厘米。
详细参见GB 50028-2020《
城镇燃气设计规范
》。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/Kd345KGd1dnK5dA35n.html
相似回答
燃气管道与电线的安全
距离
是多少?
答:
燃气管道距生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限;与架空电力线电压3KV以下 最小垂直净距1.5米
;与架空电力线电压3--10KV以下 最小垂直净距3米;与架空电力线电压35-66KV以下 最小垂直净距4米;
燃气管道安全
净距
是多少?
答:
一般室外燃气管道和电缆水平间距为0.5米到1.5米之间
。沿建筑物外墙的燃气管道距住宅或公共建筑物中不应敷设燃自气管道的房间门、窗洞口的净距:中压管道不应小于0.5m,低压管道不应小于0.3m。燃气管道距生产厂房建筑物门、窗洞口的净距不限。
和架空电力线电压度3KV以下
,最小垂直净距1.5米,...
燃气管道与电缆
之间
的安全
距离
是多少?
答:
1、地下燃气管道与电缆之间的垂直距离,:直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m
;2、地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m;3、地下燃气管道与导管内电缆之间的水平距离:低压、中压/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m;4、室内燃气管道与电线(缆)的...
燃气管道与
电力管道交叉
安全
距离
答:
埋地敷设的电缆与可燃气体及易燃液体管道平行或交叉的最小净距(m)为1米。GB50303中12.2.1第5条
规定电缆
桥架应敷设在易燃易爆气体
管道的
下方,当设计无要求时,与管道平行和交叉的净距应小于0.5米。同时,强制性条文也有要求:在电缆隧道
和电缆
沟道中,严禁有可
燃气
、油
管路
穿越。架空敷设的电缆与...
燃气管道和电线电缆
怎样
安全
距离?
答:
1. 室内
燃气管道与
电气设备、相邻管道之间的安全净距应符合上图表中的规定。2. 当明装
电线
加绝缘套管且套管两端各伸出燃气管道10cm时,套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm。3. 燃气管道与电源插座、开关
的安全间距
不小于15cm。4. 燃气管道与配电箱电表的安全间距不小于30cm。5. 燃气管道与明装的绝缘...
天然气管道与电缆
铺设
的安全
距离
是多少?
答:
燃气管道和电线电缆的安全间距如图:室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距
不应小于上图表中的规定
。当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm。
燃气管道和电线电缆
怎样
安全
距离?
答:
燃气管道和电线电缆的安全间距如图:室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距
不应小于上图表中的规定
。当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时,套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm。
高压
电线与
地下
燃气管道安全
距离
是多少?
什么规范能查到?
答:
《城镇燃气设计规范》GB50028 明确:地下燃气管道与电缆之间的垂直距离,:
直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m
。地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/次高压B为1.0m/次高压A为1.5m。民用建筑室内水平燃气干管不得暗埋在地下土层或地面混凝土内;室内水平干管和立管不得穿过易燃易...
燃气
和电力
电缆
之间的最小
安全
距离是多远?
答:
架空
燃气管道与
电力
电缆的
最小垂直安全距离是,电压小于3kV以下的架空电力线是1.5米 ,电压在3~10kV的架空电力线是3.0米 ,电压在35~66kV的架空电力线是4.0米 ,详细参见国标GB 50028-2020表6.3.15。
大家正在搜
燃气管与其他管道安全间距
埋地燃气管道安全间距
燃气管道与热力管道间距
燃气管道与桥墩安全间距
中压燃气管道与污水管道间距
锅炉与燃气管道的间距
天然气管道安全间距
燃气管安全间距
燃气热水器离燃气管道多远
相关问题
燃气管道和电线电缆的安全间距是多少?燃气管理条例是怎么规定的...
燃气管道和电线电缆的安全间距是多少 燃气管理条例是怎么规定...
燃气管道与电力电缆的安全距离是多少?出自何规定
天然气管道与电缆铺设的安全距离是多少?
室外架空燃气管道和电线的安全间距
国防电缆与城市燃气管线有没有一个安全间距标准呢?安全间距是多...
燃气管道的安全距离是多少
燃气管道与电力管道交叉安全距离