架空光缆、电缆与电力杆共杆时,缆线与电力线间的垂直距离应符合以下要求:
①、1-10KV电力线,间距大于2.5m
。②、1KV及以下电力线,间距大于1.5m。③、带有绝缘外套低压电力线,间距大于0.60m。
光缆与10KV线路
是否有
安全
标准
答:
1—
10kv
以下电力线 2.0m 4.0m 这个标准时是
光缆
吊线(钢
线
)与
10KV的安全
间距标准,单独一根普通光缆参考此类标准。如果是ADSS自承无金属的光缆,可以比上述标准在宽松点(根据厂家提供标准为宜),,但是标准是标准,个人觉得比标准越严格就越安全。
10kv线路
对通讯
光缆安全距离
多少
答:
你好,你是指把光缆挂在10KV线路上吧,
推荐安全距离是2米左右
,可以有效防止电腐蚀问题
通信
光缆和
高压电缆
的安全距离
是多少
答:
平行0.1米
。《电力设施保护条例》第五条有明确的相关规定,架空电力线路保护区,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离66千伏—110千伏为40米。根据有关规定,高压线与住宅楼应距离20米。如将高压线移到地下,高压电缆外皮到地面深度不得小于0.7米,位于车行道和耕地下,...
ADSS
光缆的
工程设计
答:
1、光缆规程参数①与高压
线
最小
距离
:根据国际电力
安全
法规(NESS)中235条款,具体规范为:与35kV高压线最小距离为:1.0m;与1
10kV
高压线最小距离为:2.0m;与220kV高压线最小距离为:3.0m。②相线
与光缆
最小距离(SD)SD=E/15其中:SD(英寸)最小距离E:相导线与大之间的电压(kV)③交叉跨越...
求大神:
10kV
高压架空
线 与光缆
,380V动力电缆如何同杆架设?间距是多少...
答:
不是间距吧 你说的是垂直净距,按要求是不可以同杆架设的。通信线缆与电力电缆垂直净距不小于2m
35KV
线路
同杆架设ADSS
光缆
,光缆对地
距离
要求是多少?
答:
公路 6米 35KV线路 3米
10KV线路
2米 低压线 1米 铁路 7.5米 35 kV及以下线路ADSS
光缆
感应电势小于12 kV,一般只考虑交叉跨越
安全距离
和带电作业安全距离。希望这个答案你能满意
高压
线
里可不可以带
光缆
答:
不可以的,虽然光缆中大部份都是玻璃、芳纶这些绝缘体,但户外轻铠
光缆和
部分皮
线
里面是有金属轻铠或者加强筋的,和高压线太靠近会有感生电流,所以在布线规范中有要求隔一段
距离
就要做接地处理,以避免造成意外触电。根据GB/T 2900.50-2008,定义2.1中规定,高压通常不含1000V。高压线通常指输送
10K
...
ADSS
光缆
是
什么
?
答:
与35kV高压线最小
距离
为:1.0m;与110kV高压线最小距离为:2.0m;与220kV高压线最小距离为:3.0m。②相线
与光缆
最小距离(SD)SD=E/15 其中:SD(英寸)最小距离E:相导线与大之间的电压(kV)③交叉跨越最小垂直距离 距铁路轨项:7.0m;距通讯线:0.6m;距市区马路:5.5m;1-
10kV电力线
:2.0m;...
请问架空
光缆
和
0.4kV电力线缆 共杆敷设的情况下,要求最小间距是多少...
答:
答:1、间距不少于2.5m;2、主要是
光缆的
弯曲半径,至少考虑40倍直径;3、光缆是采用专用金具的,它导光,用金属
线
吊没问题,但还是要注意弯曲半径的保护;