请问架空光缆 和 0.4kV电力线缆 共杆敷设的情况下,要求最小间距是多少?

规范仅规定了通讯电缆和电力线缆共杆情况,未明确规定通讯光缆和电力线缆共杆间距要求,如下:
YD 5102-2010 《通信线路工程设计规范》 7.4.10:“架空电缆线路不宜与电力线路合杆架设。在不可避免时,允许和10kV以下的电力线路合杆架设,且必须采取相应的技术防护措施,此时电力线与通信电缆间净距不应小于2.5m,且电缆应架设在电力线路下方”。
请问
1。光缆和电力线缆共杆,间距要求多少?
2。 施工时有什么需要注意的地方?
3。 光缆吊线、金具等一般选用什么材质,吊线能否选用金属线?

答:1、间距不少于2.5m;
2、主要是光缆的弯曲半径,至少考虑40倍直径;
3、光缆是采用专用金具的,它导光,用金属线吊没问题,但还是要注意弯曲半径的保护;追问

你好,感谢热心回答:
1。 间距不小于2.5米,规范上是针对通信电缆而不是通信光缆而言的,光缆与电缆保持一定间距,是出于什么考虑呢?有没有专门的光缆到电力线缆的间距要求的相关规范支持呢?
2。 用金属吊线会不会对电力线缆造成影响呢?有没有安全隐患呢?

追答

1、看设计,2.5米是考虑不要绞在一起;
2、只要保护好不要破皮,就没有安全隐患;

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答