www问答网
所有问题
当前搜索:
10kv设备安全距离是多少米
电压等级为
10kV
的
设备
不停电时的
安全距离是多少
?
答:
1、电压等级为 10kV 的设备不停电时的安全距离是 0.7m
。2、电压等级为 35kV 的设备不停电时的安全距离是 1m。3、电压等级为 110kV 的设备不停电时的安全距离是 1.5m。4、电压等级为 220kV 的设备不停电时的安全距离是 3m。5、电压等级为 200kV 的设备不停电时的安全距离是 5m。设置安全间距...
电压等级为
10kV
的
设备
不停电时的
安全距离是多少
?
答:
0.7米
1
10kV
、35kV、
10kV
、6kV线路
安全距离
答:
110kV、35kV、10kV、6kV线路安全距离如下:与距建筑物的水平安全距离分别是:4.0米、3.0米、1.5米、1.5米
。民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算,分别是:8米、8米、6米、6米。高压输电在城市一般采用带绝缘层的电缆地下传输,在野外常采用铁塔承载的架空线方式...
工作人员在
10kv设备
上工作时,
安全距离是多少
?
答:
35米
。正常活动范围是指工作人员正常活动中与带电设备必须保持的距离: 10KV及以下为0.4M, 35KV为0.6M,110KV为1.5M, 220KV为3.0M, 550KV为5M。工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。
10kV
线间最小的
安全距离是多少
答:
1-
10kV
高压线的
安全距离为
6米。关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:1kV以下高压线的安全距离为4米。35-1
10kV
高压线的安全距离为8米。154-220kV高压线的安全距离为10米。...
10千伏的高压电
安全距离是多少米
啊
答:
1.5米。《电力设施保护条例实施细则》第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平
安全距离
之和所形成的两...
10KV
架空线路对建筑物的最小
安全距离是多少
?
答:
一、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为
10KV
时,最小
安全距离为
6.0m。二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家标准GB/50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市架空电力线路接近或...
在邻近或交叉其他电力线工作的
安全距离
:
10KV
、35KV、1
10KV
、220KV、500...
答:
10kV及以下距离0.7米
;35kV距离1米;110kV距离1.5米;220kV距离3米;500kV距离5米。安全间距是指在带电体与地面之间,带电体与其他设施、设备之间,带电体与带电体之问保持的一定安全距离,简称间距。设置安全间距的目的是:防止人体触及或接近带电体造成触电事故;防止车辆或其他物体碰撞或过分接近...
国家规定10千伏的高压线距地面
安全
高度
是多少
?
答:
根据您的描述,供电企业的高压线路规划是经过充分论证并取得政府相关部门的批准后实施建设的,在建设过程中严格遵守国家、行业相关标准,确保高压线与地面的
安全距离
符合相关规定。10千伏导线线路在经过居民区时,与地面的最小垂直
距离为
6.5 米;10千伏导线线路在经过非居民区时,与地面的最小垂直距离为5....
10千伏高压线
安全距离
答:
10千伏高压线安全距离是5米。根据高压线安全距离(安规)中有明确规定,
10KV安全距离是
5米,35KV安全距离是5米,1
10KV安全距离是
6米220KV安全距离是6.5米,330KV安全距离是7.5米。所以10千伏高压线安全距离是5米。
1