www问答网
所有问题
当前搜索:
16公斤的压力要打几个压
消防喷淋图纸设计16g压力,试压需
打多少公斤压力
?
答:
消防喷淋图纸设计16公斤压力,
试压需要24公斤
,因为标准规范要求水压试验是设计压力的1.5倍。
法兰阀门设计
16公斤
打压
打多少
公斤
答:
法兰阀门设计16公斤打压打25公斤
,额定压力1.5倍。
16公斤
级阀门试压试到
几公斤
,保压多长时间
答:
试压有两种试压方式,一种是水压,一种是气压,试压分为两部分,一个是阀体试压,一个是密封面试压,阀体打压的话水压2.4
公斤
,气压的话为8公斤气压,保压3分钟左右。密封面打水压为17.6、气压为6到8公斤。
16公斤压力
是
几个压
答:
16个
。16公斤压力=1.6MPa,约等于
16个大气压
。气压是作用在单位面积上的大气压力,即在数值上等于单位面积上向上延伸到大气上界的垂直空气柱所受到的重力。
16公斤
消防管道打气压是
多少
答:
消防管网试压,个管道无关,要看系统设计
压力
,试压就1.5倍
您好,请问PE160
16公斤的
管道,用于消防管道,那么系统打压应该
打多少个压
...
答:
管网无泄漏、变形且压力降≤0.05MPa;2.系统设计压力≤1.0MPa时,水压强度试验压力=1.5*设计工作压力且≥1.4MPa;3.系统设计压力>1.0MPa时,水压强度试验压力=设计工作压力 0.4 MPa。理论上要求打
16个
压力没问题,因为管道承压能力是这么多,但是施工工艺要做的很完美,现实往往做不到 ...
承压
16公斤的
PPR给水管的试验
压力
怎样确定?
答:
根据国家
压力
测试等级规定 1.6Mpa上一级就是2.5Mpa了 你应该先看看管道上的标记是 DN
16
还是DN25 如果是DN就是试验压力,不是运行压力 运行1.6Mpa的管道,试验压力是2.5Mpa
管道标的承压
16公斤
,打压可以打16公斤吗?
答:
管道标的承压
16公斤
,打压可以打16公斤,因为假设管道标的承压16公斤是设计
压力
,水压试验必须是设计压力的1.5倍,气压试验必须是设计压力的1.15倍。
15
公斤
气压是
多少个压
答:
15公斤气压是1.5
个压
。根据查询相关信息显示,15公斤气压。一公斤气压等于一公斤水压,两者是相等的,15公斤气压也就相当于15公斤水压,也相当于1.5MPa,一
公斤压力
等于0.1MPa。
公称
压力16kg的
阀门能不能进行17kg水压试验?
答:
标冠阀门举例 不管在在国家规定里.还是常规理论
16公斤的
阀门 使用17
公斤压力
是没问题的 我们厂16公斤的阀门出厂试压为22—23公斤 绝无说假,有兴趣可以开考察考察