您好,请问PE160 16公斤的管道,用于消防管道,那么系统打压应该打多少个压,甲方必须打16KG?

如题所述

取决于供水压力,具体打压要求
1.测试点设在系统管网最低点,对管网注水,将管网内空气排净,并缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网无泄漏、变形且压力降≤0.05MPa;
2.系统设计压力≤1.0MPa时,水压强度试验压力=1.5*设计工作压力且≥1.4MPa;
3.系统设计压力>1.0MPa时,水压强度试验压力=设计工作压力 0.4 MPa。
理论上要求打16个压力没问题,因为管道承压能力是这么多,但是施工工艺要做的很完美,现实往往做不到