www问答网
所有问题
您好,请问PE160 16公斤的管道,用于消防管道,那么系统打压应该打多少个压,甲方必须打16KG?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-08-26
取决于供水压力,具体打压要求
1.测试点设在系统管网最低点,对管网注水,将管网内空气排净,并缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网无泄漏、变形且压力降≤0.05MPa;
2.系统设计压力≤1.0MPa时,水压强度试验压力=1.5*设计工作压力且≥1.4MPa;
3.系统设计压力>1.0MPa时,水压强度试验压力=设计工作压力 0.4 MPa。
理论上要求打16个压力没问题,因为管道承压能力是这么多,但是施工工艺要做的很完美,现实往往做不到
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/1A1G5nWKn314GnKd11d.html
相似回答
您好,
我是做
PE管道
生意的
,160
16KG的
管施工完毕,该
打多少个压
呢?跪求啊...
答:
按消防规范要求:1、设计工作压力打压保压24小时无压降。2、设计工作压力超过10公斤,按1.1倍压力打压保压。
3、最大工作压力按14公斤打压保压1小时
。4、注意:升压要缓慢,密切观察管道渗漏和变形。提醒:16kg的PE管,生产厂要提供试验压力参数,有的达不到16kg,打爆了责任扯不清。
16公斤消防管道打
气压是
多少
答:
消防管网试压,个管道无关,要看系统设计压力,
试压就1.5倍
设计
消防管道16,
18
公斤
工作压力,强力
打压
可不可以打压20公斤
答:
不行的,
规范要求的是管道试验压力在工作压力超过1.0mpa的时候是工作压力+0.5mpa
,也就是2.3mpa的试验压力,而普通镀锌管的工作压力1.6mpa,那样管道在持续稳压30min的时候会爆裂的,设计应该是采用加厚镀锌钢管或者是无缝钢管才对的。
消防管道
试
压,
用空压机
打多少个压
。
答:
稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa
。12.4.4 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力,稳压24h,应无泄漏。12.4.7 气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为 0.28MPa,且稳压 24h,压力降不应大于 0.01MPa。
消防管道
试
压多少
压力
答:
1、对于生活给水和消防给水
管道,
试验压力为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。2、对于自动喷淋灭火
系统,
当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为...
急需:
消防管道
怎么
打压
?
答:
主要算出落差压力,然后根据管道压力减去落差压力=打压压力。不管你用什么方式打压都可以。最好是用高压气泵打压。气泵的大小不一样
,打压
时间也不一样。在2002年前消防标准早就允许消防预埋管道使用PE塑料类的了。排污用PE双壁波纹管才是排水!
打压必须
排掉管道内的空气,在管道的末端和最低点上个排压...
pe消防管道
怎样打到
16公斤
压力?
答:
可以啊。这个消防采用的hdpe钢丝骨架复合管一般最低的就是工作压力1.6mpa的,这个因为
消防管道
最低的试验压力就需要不小于1.4mpa的,所以这个1.6mpa的试压压力是正常的,可以满足的。
消防管道
十八层一般
打压多少公斤
?打压多长时间?
答:
1.消火栓系统在完成管道及组件安装后,应首先进行水压强度试验。水压强度试验的压力值应按照下列方式设定:当系统设计压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MVa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为工作压力加上0.4MPa。2.系统工作压力...
请问消防管道
的气体
打压
实验怎么做?能写一个比较详细的步骤吗?
答:
1、打压时提前一天通知甲方、总包及监理;在打压测试时全场施工人员撤离 现场;完毕后逐步放气对管路进行吹扫。四.控制系统调试 a. 电气控制系统安装完毕后,进行检查.试验符合设计要求后,进行自动灭火装置的调试及联动运转。b.自动灭火联动方案见本工程施工组织设计。五.集气分配管制作 a. 组合图...