www问答网
所有问题
当前搜索:
cp1e脉冲输出端口
OMRON
CP1E
继电器型有无
脉冲输出端口
?
答:
继电器是没有
脉冲输出
的,但是》》》
CP1E
-E系列即使是晶体管输出型也是没有脉冲输出的!!必须是CP1E-N,CP1E-NA晶体管输出型才有脉冲输出功能。所谓要晶体管输出是在型号内有T,T1就是晶体管输出的了。在选型时候请注意。
请问下,OMRON
CP1E
的PLC,要用两个
端口
都发
脉冲
,请问我怎么样才知道脉冲...
答:
端口
1如果记得没错的话,应该是A281.04。如果还是不确定,最好去
CP1E
的编程手册上查看一下
新手学习欧姆龙PLC(用的是
CP1E
-N40DT-D)时所遇到的难点,苦于找不到...
答:
欧姆龙的
脉冲输出
指令主要用来控制伺服电机、步进电机等。一般常用的是ACC,PULS+ACC,ORG等。
端口
就是输出轴数,比如脉冲输出0,脉冲输出1等。不需要定义,比如,脉冲输出0的端口是:100.00脉冲,100.02方向;脉冲输出1的端口是:100.01脉冲,100.03方向。具体详见说明书,厂家不同,型号不同,端口也...
欧姆龙plc中脉冲方向信号
输出端口
怎么选择 怎么我用
脉冲输出
指令都没法...
答:
不管是使用SPED、PULS、PLS2都可以在指令中用控制数据设定方向,
端口
CP1E
-N40DR-A控制步进电机,发
脉冲输出
和驱动器怎么接线,PLC输出端有...
答:
第一点,电机本身的硬接点电路必须不带自保持;第二点,直接程序里面用
脉冲输出
即可,PLC程序自带;第三点,接线按正常的接就可以,外部的接线与控制无关;只是一个通信通道。(当然,这所谓的无关仅指脉冲还是自保持、正反转)希望对你有帮助。
欧姆龙PLC的ACC指令参数怎么设置
答:
以CP1H-Y为例,用
脉冲输出
0控制伺服,电机按1000P/R算,加速度:5R/S,折算成脉冲是:5000P/S,转速:50R/S相当于:50000P/S,伺服驱动器参数设为位置控制,电子齿轮比设为每转5000个脉冲。
omron plc
cp1e
acc指令怎么用具体一点,谢谢可以举例(关于电机减速停止...
答:
的
端口
启动
脉冲输出
。 在每个脉冲控制周期(4ms),频率均以在S 中指定的加速率升高,直到达到在 S 中指定的目标频率为止。每次执行ACC指令时均会启动脉冲输出。 因此通常只需使用该指令的微分变化(@ACC) 或 只对一次扫描置ON 的执行条件即可。PLS2指令可在ACC指令的脉冲输出期间以独立或连续模式执行,...
CP1H-X40DT-D PLC的
脉冲输出端口
与松下伺服控制器MBDHT2510E的长线脉冲...
答:
CP1H的
输出端口
连接到45,24VDC串接2K电阻到44,采用外接24VDC供电,13脚连0VDC,CP1H输出COM连0VDC,46、47同 线驱动同样可以接OC输出控制,见实际工程图,请留意图中的连接极性PULSE,/PULSE,和SIGN,/SIGN,需要反过来,电流由+24VDC->PULSE->/PULSE->PLC OUT->COM->VDC,发现接线错误后,工程图...
欧姆龙
CP1E
-N30SDT-D的plc为什么
脉冲
不
输出
答:
首先:1.你PLC端的
脉冲输出
端子接对了没有?2.如果接对了,电机还是没有转,那再用示波器看看脉冲输出端脉冲正常与否!3.1~2都正常那就要看看私服控制器你有没有设置正确,是不是设置成了别的控制方式。4.程序也是重要环节,看看有没有问题!
欧姆龙
CP1E
N2ODR有没有
脉冲输出
?
答:
"R"是继电器,没有
脉冲输出
的,晶体管(带"T"的)输出有的,参看下图
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
cp1e脉冲输出端口是哪两组
欧姆龙cp1e脉冲输出点
欧姆龙CP1E有几个脉冲输出点
欧姆龙cp1e九针和方囗的作用
欧姆龙cp1e0到10v输出
CP1EPLC电路图
欧姆龙cp1e的方口是干什么的
欧姆龙cp1e接线图详解
lti信号控制端子