www问答网
所有问题
当前搜索:
gb50150最新标准
电气设备制造工艺参照哪个
标准
答:
《电气装置安装工程电气设备交接试验
标准
》
GB50150
-2006。《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006是国家电网公司发布的关于电气设备交接试验的标准,其中电气设备制造工艺参照该标准。
高压电缆耐压试验
答:
高压电缆耐压试验 高压电缆做耐压试验是有规范的:1 )
GB50150
-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验
标准
》2)《高压电气设备试验方法》;3)《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》;4) 《电力工业技术监督标准汇编》电气绝缘分册;要做35KV电缆的耐压测试:试验步骤:(1)、检查电缆线路的...
TBP三相组合式过电压保护器试验
标准
及试验流程?
答:
过电压保护器的检测协作
标准
,参考DL/T 596-2015 《电力设备预防性试验规程》和
GB 50150
-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,例如:10kV过电压保护器的交接试验,做绝缘电阻和工频放电电压,大修后26-31kV,运行中23-33kV。具体试验流程:1、无间隙组合式过电压保护器测试,主要有 1.1、...
变压器交接试验,低压对高压交流耐压(1600KVA 10/0.4KV 干式变压器),在...
答:
④充电缆油的套管须进行油的试验时,可按
标准GB 50150
表17.0.5的规定进行。 电压等级在35kV及以上的变压器,在交接时,应提交变压器及非纯瓷套管的出厂试验记录 8 测量绕组连同套管的直流泄漏电流 1. 当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流2. 试验电压标准应符合表6.0.7的规定...
10KV电缆耐压试验打多少,10KV电缆耐压试
答:
10KV电缆耐压试验打多少,10KV电缆耐压试 10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压,试验时间为5min。
GB50150
-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验
标准
》中18.0.5条表18.0.5规定10kv电缆试验电压为(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的U0是不...
防爆电机冷态直流电阻依据
标准
答:
gb50150
。电动机绕组三相相间电阻值偏差小于5,gb50150到2006这里对防爆电机冷态直流电阻依据
标准
做出了规定。
哪些地方需要做电气绝缘电阻测试?
答:
艾诺仪器的核心产品有:电气安全性能综合测试仪、交流电源、直流电源、飞机地面静变电源、电机综合测试系统、功率分析仪、交直流电子负载等。广泛应用于新能源、电动车辆、家用电器、电机线圈、开关电源等电气电子制造企业,以及航空航天、舰船铁路、国防装备、电力等专业领域和质检计量、科研院所。
din
50150
是指什么种类的金属材料
答:
DIN
50150
-2000是关于“金属材料试验,硬度值的换算”的德国
标准
。材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。试验钢铁硬度的最普通方法是用锉刀在工件边缘上锉擦,由其表面所呈现的擦痕深浅以判定其硬度的高低。这种方法称为锉试法这种方法不太科学。用硬度试验机来试验比较准确,是现代试验硬度常用的方法...
按
GB50150
-2006 额定电压8.7/10(KV)及以下,交流耐压试验电压为2.5U0...
答:
通常,1分钟工频交流耐压是可能的最高运行电压的2.5倍。对于10kV电压等级,最高运行电压大约12kV。取相电压,即为12kV/v3=6.93kV,再考虑2.5倍的系数,得到试验电压 6.93x 2.5 = 17.4kV。
10kv高压电缆耐压怎么打
答:
10kv高压电缆耐压怎么打 10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压,试验时间为5min。
GB50150
-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验
标准
》中18.0.5条表18.0.5规定10kv电缆试验电压为(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。 10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的U0是不相同的。根据...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜