www问答网
所有问题
当前搜索:
gb50150最新标准
哪些地方需要做电气绝缘电阻测试?
答:
艾诺仪器的核心产品有:电气安全性能综合测试仪、交流电源、直流电源、飞机地面静变电源、电机综合测试系统、功率分析仪、交直流电子负载等。广泛应用于新能源、电动车辆、家用电器、电机线圈、开关电源等电气电子制造企业,以及航空航天、舰船铁路、国防装备、电力等专业领域和质检计量、科研院所。
din
50150
是指什么种类的金属材料
答:
DIN
50150
-2000是关于“金属材料试验,硬度值的换算”的德国
标准
。材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。试验钢铁硬度的最普通方法是用锉刀在工件边缘上锉擦,由其表面所呈现的擦痕深浅以判定其硬度的高低。这种方法称为锉试法这种方法不太科学。用硬度试验机来试验比较准确,是现代试验硬度常用的方法...
按
GB50150
-2006 额定电压8.7/10(KV)及以下,交流耐压试验电压为2.5U0...
答:
通常,1分钟工频交流耐压是可能的最高运行电压的2.5倍。对于10kV电压等级,最高运行电压大约12kV。取相电压,即为12kV/v3=6.93kV,再考虑2.5倍的系数,得到试验电压 6.93x 2.5 = 17.4kV。
10kv高压电缆耐压怎么打
答:
10kv高压电缆耐压怎么打 10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压,试验时间为5min。
GB50150
-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验
标准
》中18.0.5条表18.0.5规定10kv电缆试验电压为(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。 10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的U0是不相同的。根据...
35KV电压互感器检验打压打多少
答:
根据国家
标准GB 50150
-2006《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》附录 A 高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准35KV电压互感器出厂试验,一次为95KV,二次为2KV。交接试验、大修试验、预防性试验等,按出厂试验的80%进行, 一次为76KV,二次为1600V。耐压试验一定要绝缘试验合格、介质损耗角正切值...
水利水电工程施工质量评定表(表6.1)主变压器安装单元工程质量评定表 急...
答:
8 △变压器整体密封检查 符合“
标准
6”要求。《规范》
GB50150
-91,表19.0.1 静压0.03MPa,24小时无渗漏,无损伤 优良9 测量绕组连同套管一起的直流电阻 符合“标准6”要求,相间相互差别不大于2%,线间不大于1% 低压 ab 0.02013 bc 0.02009 ca 高压 1 2 3 4 5 AO 1.871 1.826 1.779 1.736 1.691 BO 1.874 ...
电气试验有哪些分类?
答:
大容量重要设各(如发电机、大型变压器)的出厂试验应在使用单位人员监督下进行。每台电力设备制造厂家应出具齐全合格的出厂试验报告。交接验收试验、大修试验是指安装部门、检修部门对
新
投设备、大修设各按照产品技术条件及国家、行业相关
标准
规定进行的试验。新设各在投入运行前的交接验收试验,用来检查产品有...
电力工程 施工前的准备及验收前的准备[急急急]
答:
《电气装置安装工程电气设备交接试验
标准
》
GB50150
-91《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》 GBJ147-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-92《电气装置安装工程旋转...
220kV GIS需要做局部放电试验吗?
答:
需要做,局放试验是考核GIS绝缘性能的重要
标准
。微小的局放值经过长时间的不断累积,对绝缘件的危害很大
TBP三相组合式过电压保护器试验
标准
及试验流程?
答:
过电压保护器的检测协作
标准
,参考DL/T 596-2015 《电力设备预防性试验规程》和
GB 50150
-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,例如:10kV过电压保护器的交接试验,做绝缘电阻和工频放电电压,大修后26-31kV,运行中23-33kV。具体试验流程:1、无间隙组合式过电压保护器测试,主要有 1.1、...
棣栭〉