www问答网
所有问题
当前搜索:
plc脉冲指令程序
如何用
PLC
控制2秒
脉冲
周期?
答:
第一种:用高速输出,比如PTO输出2S周期
脉冲
1000个,
程序
如下:主程序 网络1 LD SM0.1 R Q0.0, 1 CALL SBR_0:SBR0 子程序SBR0 网络1 LD SM0.0 MOVB 16#8D, SMB67 MOVW 2000, SMW68 MOVD 1000, SMD72 PLS 0 第二种:利用系统SM位中的SM0.5,楼上朋友说...
三菱
pLC脉冲
输出
指令
答:
1、在左母线右侧双击鼠标输入上升沿控制软元件X0,当X0接通时执行
脉冲指令
。2、在X0触点后输入前沿脉冲“PLS M0,前沿脉冲指当X0从关到开时,M0有脉冲信号,也就是在接通的一个扫描周期内接通,随即断开。3、我们用X1控制后沿脉冲,在左母线右侧输入"LD X1",然后点击确定。4、在X1触点后输入...
PLC
怎么写
脉冲程序
答:
1、为了编方便可以先在画面上显示出总缆。2、将总缆窗口拖至左侧,方便查找计时
程序
块。3、插入启动按钮,这里是做的一个简洁的按钮,在实际中最好做一个笛自锁。4、在总缆中插入时间计时块,并输入
脉冲
时间及位号。5、加入两个时间常闭点,实现互锁。6、如果在硬件上调试,可以加两个输出灯来进行...
西门子
PLC脉冲指令
答:
对于200CPU,如224XP,这个控制是开环的,不能闭环。最简单的办法是使用使用菜单”工具“中的”位置控制向导“,选"配置S7-200
PLC
内置的PTO/PWM操作,一步步按需要往下完成配置。配置完成后生成会在”
程序
块“中生成”向导“,最简单的应用就是调用”PTOX_MAN",在“SPEED"端输入需要的
脉冲
数,使...
plc程序
如何产生
脉冲
答:
PLS 与PLF是上升沿与下降沿检测
指令
,不能用于
脉冲
输出。三菱
PLC
用于脉冲输出的
指令
应用
指令
里的 FNC55--FNC59。一般用PLSY指令输出,还需设置一些其他参数。具体参考:三菱PLC编程手册
西门子
PLC脉冲
输出
程序
答:
西门子
PLC脉冲
输出有PTO/PWM两种模式,其中PTO分为多段PTO和单端PTO,硬件方面西门子属于PNP输出类型的PLC,CPU221/222/224/226最高脉冲输出频率为20KHz,CPU224XP最高可输出100KHz。具体
程序
资料如下(下方为自编程序,比系统向导的程序可控性更好)单段PTO首先要定义控制字节,脉冲周期,脉冲数:具体程序...
plc程序
如何产生
脉冲
答:
{y1}---plsy k500 k600 y0 y0
脉冲
发生口接步进电机驱动器 K500是频率 也就是速度 根据你的需要修改数值 K600是脉冲数 也就是脉冲个数 你可以设成999999 0 或者其他数值,根据需要 这样Y1接通 Y0输出脉冲,马达转动,Y1断开 Y0断开 马达停止 ...
三菱
PLC 脉冲
发送
指令
答:
到近点信号用中断,使
脉冲
立即停止
指令
,Y0的话 SET M8349,停止后将M0 rst,rst m8349,等待启动信号再次启动drvi即可;但是两次drvi要有个小延时K1,不然会有第二次不执行的情况。三菱
PLC
英文名又称:Mitsubishi Programmable Logic Controller,是三菱电机在大连生产的主力产品。它采用一类可编程的存储器,...
如何让
PLC
输出
脉冲
??
答:
要让指示灯闪烁的话,将控制指示灯的Y点由定时器定时置ON/OFF就可以了,这样闪烁频率可调。或者使用内部时钟
脉冲
出点FX系列为M8013,Q系列为SM412一秒ON/OFF一次。三菱
PLC
中特殊继电器M8013的功能是输出1秒时钟脉冲,在编程中可以直接使用它的触点,且使用次数无限制。三菱
plc的
M
指令
是辅助继电器(相当于...
西门子
PLC
Step7 高速
脉冲指令
?
答:
西门子
PLC
Step7 高速
脉冲指令
主要是 PLS指令 。 格式是: PLS Q。检测用户
程序
设置的特殊存储器位,激活由控制位定义的脉冲操作,从Q0.0或Q0.1输出高速脉冲。可用于激活高速脉冲串输出(PTO)或宽度可调脉冲输出(PWM)。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
1200PLC怎么做秒脉冲
plc脉冲信号怎么写
plc脉冲怎么用
1200plc脉冲输出指令
三菱plc脉冲程序怎么写
PLC如何做1秒脉冲
plc一秒脉冲指令
脉冲上升沿指令
plc梯形图脉冲指令