如何让PLC输出脉冲??

如题所述

1、LD      M8013

2、OUT   Y0000

3、END

要让指示灯闪烁的话,将控制指示灯的Y点由定时器定时置ON/OFF就可以了,这样闪烁频率可调。或者使用内部时钟脉冲出点FX系列为M8013,Q系列为SM412一秒ON/OFF一次。

三菱PLC中特殊继电器M8013的功能是输出1秒时钟脉冲,在编程中可以直接使用它的触点,且使用次数无限制。

三菱plc的M指令是辅助继电器(相当于电气图中的中间继电器)。他的控制方式与Y是一样的,只是没有输出口,只是单单的软元件。和Y一样有线圈和常开、常闭的触点。

另外,M8011、M8012、M8013 和M8014指令分别是产生10ms、100ms 、1s和1min 时钟脉冲的特殊辅助继电器,可通过更改M指令方式修改脉冲时间。