不是强制性条款,可以
答:
题主是否想询问的是“gb50016-2018建筑设计防火规范不是强制性条款,可以不遵守吗”?不可以。
《建筑设计防火规范
(2018年版)
》GB50016
——2018的全部条例为强制性标准,必须遵守,并且建造完成后需要政府人员进行验收。
新的
《建筑设计防火规范》GB 50016
-2014 对排烟风管穿越防火分区没有规...
答:
请参照
《建筑
防排烟系统技术
规范》
,专项
防火
技术应参照专项的技术规范。上规范规定:排烟系统竖向穿越防火分区时垂直风管应设置在管井内,且与垂直风管连接的水平风管应设置280℃排烟防火阀。但是,对水平穿越防火分区的,没要求安装防火阀,只是对风管的耐火极限有要求:当水平穿越两个及两个以上防火分区...
下列( )属于地面水平最低照度不应低于10.0lx的场所。
答:
【答案】:A
《建筑设计防火规范》GB50016
-2014(2018年版)规定:建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:1对于疏散走道,不应低于1.0lx;2对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx,对子老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx;3对于楼梯间、前室或合用前室...
《建筑设计防火规范》
(
GB50016
-2014)
答:
http://wenku.baidu.com/link?url=pRS0BlTX9_aLadKplG6jg9tDMUyWFXp1HPCo0xjBqJknSThTPHuTpoeIh4mSwDwN6L_C8DYwBt37x8eugRqjRnpFP-zcXvmNZJ443Cs40Au 国家标准
《建筑设计防火规范》GB 50016
—2014,由公安部天津消防研究所和公安部四川消防研究所会同有关单位编写,自2015年5月1日起实施。原《...
根据
《建筑设计防火规范》GB50016
-2014,防烟排烟系统设计由相应的国家标...
答:
只有
《建筑设计防火规范》GB50016
-2014,第152页引用标准名录中的《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930有关。
建筑设计防火规范GB50016
-2006中的规定
答:
1、简易棚建筑本来就是不符合规定的临时违章建筑,不合
规范
也正常。2、
建筑物
之间如果两边都是
防火
墙,或者高的一边是防火墙,也就是不开窗,建筑物之间的防火间距不限。
...存储量有什么要求?每次的入库量有什么要求?(有什么
规范
可循...
答:
从事危化品经营活动的单位主要负责人、主管人员和安全生产管理人员及从业人员必须取得相应专业培训合格证书。(因为一般企业人员从业素质达不到,大部分租赁危险品仓库的企业货物必须要求托管。)根据
《建筑设计防火规范》
(
GB50016
-2014)第3.3.2条,每座仓库的耐火等级不低于二级,每座仓库的最大允许占地...
跪求防排烟
设计规范
,是规范,
GB
啥的 谢谢!!!有了给分
答:
应该没有专门的防排烟
设计规范
,一般是参照
《建筑设计防火规范》
(
GB50016
-2006)第九章 防烟与排烟 的规定 9.1 一般规定 9.1.1 建筑中的防烟可采用机械加压送风防烟方式或可开启外窗的自然排烟方式。建筑中的排烟可采用机械排烟方式或可开启外窗的自然排烟方式。9.1.2 防烟楼梯间及其前室、消防...
充电间
防火规范
有哪些?
答:
3、根据
《建筑设计防火规范》GB50016
-2014第8.4.3条,建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置 4、根据《通用用电设备配电设计规范》6.0.2条,除固定型阀控式密闭铅酸蓄电池、镉镍蓄电池外,铅酸蓄电池与其充电用整流设备不宜装设在同一房间内;5、根据《通用用电设备配电设计...
六层酒店,独立
建筑
,总建筑面积1600平方,消防是否要设火灾自动报警系统和...
答:
不是必须的。首先该建筑高度为6层,估计高度不超过24米,不是高层建筑,应当适用
《建筑设计防火规范》
(
GB50016
—2006 )。根据该规范第8.5.1条“ 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:---4 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面...