建筑设计防火规范
(
GB50016
-2014)版内容解析 修订内容必看!
答:
与
《建筑设计防火规范》GB 50016
—2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)相比,新版国标《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)做了一些修改和调整。那现行《建筑设计防火规范》的有关条款和全面修订的主要内容都有什么呢?下面小编来给整理归纳一下。一、防火的基本思路、建筑防火的基本...
gb50016
-2018
建筑设计防火规范
答:
《建筑设计防火规范(2018年版)
》GB50016
——2018的全部条例为强制性标准,必须遵守,并且建造完成后需要政府人员进行验收。本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发〈2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)〉的通知》(建标125号文)。
《建筑设计防火规范》
TJ 16-74(试行):1974年10月,原...
建筑设计防火规范
(
GB50016
建筑设计防火规范GB50016
-2014中关于消防控制室布置的相关条文在哪...
答:
在国标文件的第8.1.7条,
GB50016
-2014中8.1.7条具体规定如下:
消防喷淋安装
规范
答:
消防喷淋安装规范: 国家标准
《建筑设计防火规范》GB 50016
—2014 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水...
求
《建筑设计防火规范》
(
GB50016
-2006)第3.5.1条
答:
3.5.1 的规定,与架空电力线的最小水平距离应符合本
规范
第 11.2.1 条的规定。厂内铁路装卸线与 置装卸站台的甲类仓库的
防火
间距,可不受表 3.5.1 规定的限制。表 3.5.1 甲类仓库之间及其与其它
建筑
、明火或散发火花地点、铁路等的防火间距(m)甲类仓库及其储量(t)名 称 甲类储...
新《火规
》GB50016
-2014第5.5.15是啥意思?
答:
GB50016
-2014
《建筑设计防火规范》
第5.5.15条 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于两个。除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列房间之一的可设置一个疏散门:1 位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人建筑,...
《建筑设计防火规范》gb50016
答:
第1.0.3条 本规范适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑:一、九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24m的其他民用建筑以及建筑高度超过24m的单层公共建筑;二、单层、多层和高层工业建筑;三、地下民用建筑。《高层民用
建筑设计防火规范GB
50045-95(97年版)》1....
什么时候要设置防烟楼梯间或封闭楼梯间?从哪本
规范
查找?
答:
《建筑设计防火规范》
有规定。相关条文:1:
GB50016
-2014 3.7.6 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯。(如果高层厂房的建筑高度不高于32m,或建筑高度大于32米但每层人数均不足10人或...
消防泵房的设置有何规定?
答:
建筑设计防火规范GB50016
-2006规定:(1)独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。(4)消防...