严禁将电流互感器二次侧短路
电流互感器二次侧
接地是否可以防止开路,电压呢?
答:
电流互感器二次侧
接地是保护接地,防止一、二次间电气绝缘被击穿后,确保二次侧与大地等电位保障人身和二次设备安全,无防止开路的功能。
为什么
电流互感器二次侧
接成
短路
而电压互感器二次侧接成开路呢?_百度...
答:
电压互感器和电流互感器,都是特殊变压器的一种。电压互感器是将高电压变为低电压,便于仪表测量,如电压
互感器二次侧短路
,就会在电压互感器二次侧形成很大的电流,会将电压互感器烧毁。电流互感器是将线路中大电流变为小电流,利于仪表连接,如果
电流互感器二次侧
开路,会在电流互感器二次侧两端形成...
电流互感器二次
开路,有何现象和原因?如何处理?
答:
一、现象 (1)三相电流表指示不一致,功率指示降低,计量表计转慢或停转;(2)差动断线或电流回路断线光字牌亮;(3)
电流互感器二次
回路端子、元件线头等放电、打火;(4)电流互感器本体有异常声音或发热、冒烟等;(5)继电保护发生误动或拒动。二、原因 (1)设备部件设计制造不良或安装不良;...
为什么暂时不用的
电流互感器二次
线圈应
短路
后再接地?
答:
电流互感器二次
开路会产生高电压,电压互感器二次
短路
会产生高电流,所以电力设备中有这么一句话,电流互感器不开路,电压互感器不短路
为什么
电流互感器二次侧短路
不会烧坏线圈
答:
其次,电流互感器的二次侧线圈是用来采集电流的,其采集回来的电流是用于测量活着是保护,一般是在相当于一个电阻回路,电阻阻值较小,然后再通过测量电阻的电压,通过计算,换算成二次侧线圈的电流。实际上电流互感器工作时候,二次侧线圈基本上是相当于一种
短路
状态,由于
电流互感器二次侧
接的负载都是...
电流互感器二次侧
开路 会不会导致电路频繁跳闸
答:
一、
电流互感器二次
开路由于铁芯的严重饱和将产生以下后果:1、由于磁通饱和,电流互感器的
二次侧
产生数千伏的高压,而且 磁通的波形变成顶波,使二次的感应电势出现尖顶波,对二次绝缘构成威胁,对于设备和运行人员产生危险。2、由于铁芯的骤然饱和,铁芯损耗增加,电流互感器严重发热,可能损坏绝缘。3、...
电压
互感器二次侧
并联的电压线圈不能怎么?
答:
不能短路 分析如下:因为电压
互感器二次侧
线圈匝数比一次侧线圈匝数要少,但线径较大,根据变压器原理,一旦
二次侧短路
,势必在二次侧引起很大的
短路电流
,会造成互感器烧毁。因此,在电压互感器二次侧必须装设保险丝防止其短路。而
电流互感器
正好相反,它的二次侧是
严禁
开路,因为一旦开路会在二次侧...
明天高级电工考题
答:
(5)差动保护及重瓦斯保护同时动作,使变压器跳闸时,未经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。 3. 答:(1)
严禁将电流互感器二次侧
开路。 (2)
短路
电流互感器二次绕组时,必须使用短路片或短路线,应短路可靠,严禁用导线缠绕的方法。 (3)严禁在电流互感器与短路端子之间的回路上和导线上进行任何工作。 (4)工作...
电流互感器
在运行时,若需在二次侧拆装仪表,必须先
将二次侧短路
才能拆装...
答:
首先说下:CT 不能开路 PT 不能短路 楼主问:电流互感器在运行时,若需在二次侧拆装仪表,必须先
将二次侧短路
才能拆装。请问短路如操作,即哪两根线短接?请指点!答:要短接的线的 是 对应相 对应二次端子线路短接 eg: 比如你要在A 相
电流互感器二次侧
装一个 ,电流表。那么你要短接的二...
为什么暂时不用的
电流互感器二次
线圈应
短路
后再接地?
答:
简单的说:就是为防止
电流互感器 二次侧
开路时,产生高电压,引起 设备事故 和危及人身安全。进行
短路
连接后接地就没有这个顾虑了。