www问答网
所有问题
当前搜索:
严禁将电流互感器二次侧短路
电压
互感器
的
二次侧
为什么不能
短路
?
答:
一旦
二次侧短路
,势必在二次侧引起很大的
短路电流
,会造成互感器烧毁。因此,在电压
互感器二次侧
必须装设保险丝防止其短路。而
电流互感器
正好相反,它的二次侧是
严禁
开路,因为一旦开路会在二次侧感应出高电压,造成不安全。所以电压互感器的二次侧为什么不能短路。要做好一切防护措施。
为什麽
电流互感器
的
二次侧
不许开路
答:
若是不能自行处理的故障或不能自行查明的故障,应汇报上级,派人检查处理,此时应先
将电流互感器二次短路
,或转移负荷,停电处理。(6) 在短接二次回路时,工作人员一定要坚持操作监护制,一人操作,一人监护。与带电设备保持适当的安全距离。操作人员一定要穿绝缘靴,戴绝缘手套和带绝缘把手的工具。
禁止
...
电流互感器二次侧
接地后能允许二次侧开路吗?为什么?
答:
如果在运行中时副线圈断开,副边电流等于零,那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变,原边被测电流全部成为励磁电流,这将使铁芯中磁通量急剧,铁芯严重发热以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地
短路
。另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员是很危险的所以
电流互感器二次侧
不许...
电压
互感器二次侧
为什么不允许
短路
?如果发生开路或短路分别应如何处理...
答:
电压互感器其实就是一个小型的变压器,在
二次侧短路
,相当于将该“变压器”的二次短路,电压互感器是按额定电流设计的,受不了这么大的
短路电流
,会烧毁电压互感器,出现事故。且电压
互感器二次
输出电压会降低,电压表指示为“零”,二次系统不能安全运行,对有低电压保护的设备,还可能误动作,影响...
在
二次
回路电缆拆迁时,应采取哪些安全措施
答:
1)
严禁将电流互感器二次侧
开路;2)
短路
电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,严禁用导线缠绕;3)在电流互感器与短路端子之间导线上进行任何工作,应有严格的安全措施,并填用 “二次工作安全措施票”。必要时申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系 统。4)工作中严禁将回路的永久...
电压互感器为什么不能
短路
?
电流互感器
为什么不能开路?
答:
1、电压
互感器
不能短路是由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的
电流
,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因
二次侧短路
而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。2...
电流互感器二次
开路的现象有哪些
答:
它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,
二次侧
绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,
电流互感器
在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近
短路
。电流互感器是把一次侧大电流转换...
电流互感器
的
二次
开路是什么意思
答:
这是因为,
电流互感器二次侧
一旦开路,一次
侧电流
全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。而且电流互感器在正常工作时,二次侧近似于
短路
,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将感应出很高的电压,其...
低压开关柜中,
电流互感器二次侧
开路会引起什么后果?
答:
低压开关柜中,
电流互感器二次
原则上不允许开路。但如果电流不是很大,变比也不是很大,开路几乎没有影响。但当电流与变比很大时,互感器开路后在二次则会形成较高的电压而
将二次侧
线圈的绝缘破坏。
在带电的
电流互感器
的
二次侧
工作时,为什么要求
短路
而不能开路?_百度知 ...
答:
如果在运行中时副线圈断开,副边
电流
等于零,那么起去磁作用的磁动势消失,而原边的磁动势不变,原边被测电流全部成为励磁电流,这将使铁芯中磁通量急剧,铁芯严重发热以致烧坏线圈绝缘,或使高压侧对地短路。在带电的电压
互感器
的
二次侧
工作时,却
严禁短路
呢?如果电压互感器的二次侧运行中短路,二...