www问答网
所有问题
当前搜索:
临时用电最新规范JGJ46
jgj46
-2012这个
规范
到底有没有?出了的话什么时候开始实行的?
答:
jgj46
-2012《施工现场
临时用电
安全技术
规范
》这个规范目前暂时还未正式发布执行,施工现场临时用电安全技术规范目前执行
JGJ46
-2005《施工现场临时用电安全技术规范》,临时用电还有另外一个规范(GB50194-2014)《建设工程施工现场供用电安全规范》。 施工现场临时用电安全技术规范(
JGJ 46
-2005)是中华人民共和国建设部于20...
根据《施工现场
临时用电
安全技术
规范
》
JGJ46
-2005,开关箱中漏电保护器...
答:
【答案】:D 根据《施工现场
临时用电
安全技术
规范
》
JGJ46
-2005,开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s。
施工现场
临时用电
安全技术规程(
JGJ46
-2005)
答:
JGJ 46
-2005)为中华人民共和国建设部于2005年4月15日发布的技术
规范
,中国建筑工业出版社出版。中华人民共和国建设部公告,第322号建设部关于发布行业标准《施工现场
临时用电
安全技术规范》的公告。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。
施工现场严禁
使用
倒顺开关的依据
规范
答:
JGJ46
-2005。由于倒顺开关无失压保护、无零位保护。根据《施工现场
临时用电
安全技术
规范
》JGJ46-2005中的第9.1.5条:“正反转控制装置中的控制电器应采用接触器、继电器等自动控制电器,不得采用手动双向转换开关作为控制电器”,倒顺开关不能用于建筑工程施工机械的控制。
施工现场
临时用电
安全技术
规范jgj46
-88什么时候开始实行?
答:
于2005年4月15日发布实施。施工现场
临时用电
安全技术
规范
(
JGJ 46
-2005)为中华人民共和国建设部于2005年4月15日发布的技术规范,中国建筑工业出版社出版。《施工现场临时用电安全技术规范》主要内容有:总则;术语、代号;临时用电管理;外电线路及电气设备防护;接地与防雷;配电室及自备电源;配电线路...
jgj46
-2005
临时用电
技术
规范
答:
法律分析:
JGJ 46
-2005是指中华人民共和国建设部于2005年4月15日发布的施工现场
临时用电
安全技术
规范
。法律依据:中华人民共和国建设部《施工现场临时用电安全技术规范》 第一条 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业发展,制定本规范。
施工现场
临时用电
常识
答:
3.施工现场
临时用电规范
施工现场临时用电是指临时电力线路、安装的各种电气、配电箱提供的机械设备动力源和照明,必须执行
JGJ46
-2005《施工现场临时用电安全技术规范》。 本手册共10章,主要内容有:总则、术语和代号、临时用电管理、外电线路及电气设备防护、接地与防雷、配电室及自备电源、配电线路、配电箱及开关箱...
施工
临时用电
接地电阻有要求吗
答:
施工
临时用电
接地电阻有要求 总配电箱,分配电箱及架空线路终端,接地电阻不宜大于10欧姆 变压器中性点接地电阻不应大于4欧姆或1欧姆 发电机中性点接地电阻不应大于4欧姆 依据: GB 50194-2014 建设工程施工现场供用电安全
规范
8.1条
jgj46
-2020施工
临时用电规范
网上为何找不到
答:
可以找得到。百度搜索
jgj46
-2020施工
临时用电规范
即可。《jgj46-2020施工临时用电规范》是为贯彻国家安全生产法律和法规,保障施工现场用电安全,防止触电和火灾事故发生促进建设事业发展制定的。
施工现场
临时用电
总配电箱漏电保护器动作时间选多大的
答:
根据《施工现场
临时用电
安全技术
规范
》
JGJ46
-2005规定:8.2.2总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则:1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总...
棣栭〉