施工中电焊机一次线的长度不能大于多少米﹖
答:
规范
规定电焊机的一次线不大于5米,二次线不大于30米是从安全角度考虑的。电焊机的一次线不大于5米,主要是防止一旦有什么情况发生可以及时方便地关闭电源开关,二次线不大于30米主要是防止焊把线过长,中途破损,又不在操作人员视线下,一旦出现问题如火灾,跨步电压触电,短路等使事态扩大。
户外变配电柜与一级配电箱的距离
答:
这个一级配电箱的重复接地就可以借用电柜的接地装置(注意,不是没有啦),一般情况这个距离最大是30米,具体来源没有规定,都是根据现场情况确定。不过对重复接地的距离规范是有要求的,好像是100米,具体数值我既不清了,你查一哈
临时用电规范JGJ46
-2005,上面有要求。
临时用电
电机与电箱多远距离
答:
开关箱与其控制的固定式的用电设备的水平距离不宜超过3M.(请参见
临时用电规范JGJ46
-2005的有关章节。)
施工现场
临时用电
分箱到开关箱用几线,为什么?为什么有的工地分箱到开 ...
答:
如果开关箱接有工作零线的三相负载就少了一根专用PE线,是错误的用法。如果开关箱接单相220Vac负载或接380Vac两相交流电焊机,2根工作线+1根PE线,就多了一根线,剩线无过错。1、原因:施工现场
临时用电
安全技术
规范 JGJ46
-2005中的强制性条文规定施工临时用电必须采用三相五线制电源接地系统。2、什么...
施工现场
临时用电
安全技术
规范JGJ46
-2005,建设工程施工现场供用电安全...
答:
前者是行业标准,后者是国家标准。严格地说,行业标准的要求要高于国家标准。在两者冲突时,如果行业标准低于国家标准的(这是错误的情况),执行国家标准;如果行业标准高于国家标准的,根据现场实际需要选择执行。
在复杂的工程中用什么方法从三级电箱找到上一级电箱?
答:
二级箱接一级箱,放在现场规划好的位置,应有临时防护棚。三级箱接二级箱。(三级箱类似家庭用电的开关,里面有插孔,供现场用电器具的使用)注意:1.工地现场现在规范要求采用TN-S接零保护系统。2.规范参见
jgj46
-2005(
临时用电规范
)3.用电各地方要求可能不一样(现在大多数工地要求三级漏电三级保护...
临时用电规范JGJ46
—2005与JGJ46—88有哪些区别?
答:
前者是2005发布的
新规范
,后者是88年发布的,作废了。
TN-S供电系统具体的接线方法和流程?
答:
另一种是制造背面其他连接良好的零设备外壳是带电的,导致各种电气设备外壳被充电,造成可怕的电击威胁。因此,在“
JGJ46
-88施工现场
临时
电力安全技术
规范
”中,专用保护线必须在第一端重复接地。同一电力系统中的电气设备绝对不允许将部分接地部分连接到零。否则,当受到接地保护的设备泄漏时,中性接地线的...
临时用电
计算公式主要出自哪个
规范
,
JGJ46
-2005里面没有,导线选择出自哪 ...
答:
主要是需要系数法。这个没有哪个
规范
规定的。而且计算方法不止这一种,需要系数法是比较适合施工现场的一种。导线选择也是根据计算电流,查“导线载流量表”得出的。导线载流量表在电气设计图集中有。需要系数法可以下载工业与民用配电设计手册第三版,第一章第三节中讲的非常详细。
施工现场
临时用电
安全技术
规范jgj46
-2005过期了吗
答:
没有过期,该
规范
就是现在
使用
的现行规范