www问答网
所有问题
当前搜索:
剪刀楼梯间前室与消防电梯前室合用
消防电梯前室
,应符合什么规定
答:
2、
前室
面积 前室的面积应当由建筑物的性质来确定,居住建筑不应小于4.5平方米,公共建筑和工业建筑不应小于6平方米。当
消防电梯
和防烟
楼梯合用
一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而且前室的短边长度不宜小于2.5米。3、防...
办公建筑,普通客梯能否和
楼梯间
及
消防电梯合用
一个
前室
?
答:
2 在
楼梯间
入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等.防烟前室可
与消防电梯间前室合用
;3 前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2;4 疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门...
合用前室
、前室 如何在图纸里区分
答:
合用
前室、前室在图纸里区分方法:1、合用前室、前室在施工图上,文字标注是必须的。2、在其他设计阶段往往不注文字,这时候就可以用带不带消防电梯来判别。合用前室就是消防电梯和防烟
楼梯间
共用的一个前室。3、住宅
消防电梯前室和
公共建筑的前室(防烟楼梯间室、消防电梯前室、合用前室)均不应设置...
合用前室
是每个楼层都有嘛
答:
合用前室是每个楼层都有。防烟楼梯间和消防电梯才设置前室。防烟楼梯间的前室作用,是防止火灾烟气进入楼梯间。
消防电梯前室
的作用,是防止火灾烟气对通过消防电梯进入到着火层灭火、搜救的消防员造成伤害。防烟
楼梯间和消防电梯合用前室
,兼有上述两种功能。疏散楼梯,发生火灾时,供人员疏散使用。一类建筑...
规范规定
电梯前室消防
通道宽度是多少米?
答:
高层住宅电梯前室的宽度要求:消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间
合用
前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。净宽住宅的要求是1.5m,无障碍的要求是1.8m 防烟
楼梯间前室
、
消防电梯前室
排烟的要求:排烟有机械...
消防
检查一般需要检查什么内容
答:
4.封闭楼梯、防烟楼梯及其
前室
的防火门向疏散方向开启,具有自闭功能,且为常闭式;平时因频繁使用需要常开的防火门,可自动手动关闭;平时需要控制随意进出的疏散门,可以不借助任何工具从内部打开,并有明确的标志和指示;
消防
控制室能正确显示常开防火门的开闭状态;5.安全出口、疏散通道
和楼梯间
保持畅通...
高层住宅
电梯前室
面积多大
答:
根据设计要求,高层住宅
电梯前室
面积不应小于4.5平方米。前室的面积应当由建筑物的性质来确定,居住建筑不应小于4.5平方米,公共建筑和工业建筑不应小于6平方米。当
消防电梯
和防烟
楼梯合用
一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,...
当
剪刀楼梯间合用前室
时是不是楼梯间必须要设置正压送风系统?_百度知 ...
答:
对于前室的要求是设置防烟设施,这比喷头要求高。《建筑设计防火规范》第9.1.2条:防烟
楼梯间
及其前室、
消防电梯间前室
或
合用前室
应设置防烟设施。第4.1.1条:自动喷水灭火系统应在人员密集、不易疏散、外部增援灭火与救生较困难的性质重要或火灾危险性较大的场所中设置。如果建筑物是超过50米的公共...
电梯前室与
电梯厅的区别
答:
普通电梯不需要。
消防电梯前室
需要用防火墙、防火门封闭起来,通过防火门与疏散通道连接。(2)普通电梯门外的空间叫电梯厅,最小深度要1.8米(无障碍规范要求),另有其他最小深度的要求,可自行查规范。电梯厅可以敞开。不需要防火门。特殊的情况,电梯厅与前室可以合而为一。
消防楼梯
是不是一定要设置
前室
?规范说应设置,那是不是必须?有没有破解...
答:
当
消防楼梯
不能天然采光和自然通风时,
楼梯间
应按规定设置防烟或排烟设施,以及设置消防应急照明设施。在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可
与电梯前室
一同共用,疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。当
消防电梯
和防烟楼梯
合用
一个前室时,前室里人员交叉或...