消防楼梯是不是一定要设置前室?规范说应设置,那是不是必须?有没有破解办法。。

如题所述

是的,消防电梯必须设置前室,以利于防烟排烟和消防队员展开工作。

当消防楼梯不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按规定设置防烟或排烟设施,以及设置消防应急照明设施。在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与电梯前室一同共用,疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。

当消防电梯和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而且前室的短边长度不宜小于2.5米。

前室的位置宜靠外墙设置,这样可利用外墙上开设的窗户进行自然排烟,既满足消防需要,又能节约投资。其布置要求总体上与消防电梯的设置位置是一致的,以便于消防人员迅速到达消防电梯入口,投入抢救工作。

扩展资料

设置前室的作用:

1、前室设于消防电梯出口处,供人员通行、疏散用的小房间或设于防烟楼梯间进口处防止火灾烟气进入防烟楼梯间的小房间。

2、前室内设有机械排烟或自然排烟的设施,火灾时可将产生的大量烟雾在前室附近排掉,以保证消防队员顺利扑救火灾和抢救人员。

3、火灾时可将产生的大量烟雾在前室附近排掉,防止烟气进入楼梯间 ,以保证消防队员顺利扑救火灾和抢救人员。

4、缓冲楼梯间人员拥挤,即能容纳部分疏散人员在前室内作短暂时间的避难。

5、抢救伤员时能放下一副担架,放置必要的灭火器材。

参考资料来源:百度百科-消防前室

参考资料来源:百度百科-建筑设计防火规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-12

是的,消防楼梯必须设置在前室,以利于防烟排烟和消防队员进行灭火防灾的工作。而且是必须设置的,没有别的破解办法。因为一旦出现安全隐患或者是火灾,如果没有按照规范设置消防楼梯的话,会追究负责人的责任。

作为安全出口的楼梯(消防楼梯,也称疏散楼梯)是建筑物中的主要垂直交通空间它既是人员避难、垂直方向安全疏散的重要通道,又是消防队员灭火的辅助进攻路线。

扩展资料:

设置消防楼梯的必要性:

消防楼梯在火灾发生的时候,可作为竖向通道的室内楼梯和室外楼梯。公共建筑的室内消防楼梯宜设楼梯间。

当发生火灾时,普通电梯如未采取有效的防火防烟措施,因供电中断,一般会停止运行。此时,楼梯便成为最主要的垂直疏散设施。它是楼内人员的避难路线,是受伤者或老弱病残人员的救护路线,还可能是消防人员灭火进攻路线,足见其作用之重要。

楼梯间防火性能的优劣,疏散能力的大小,直接影响着人员的生命安全与消防队的扑救工作,楼梯间相当于一个大烟囱,如果不加防烟措施,火灾时烟火就会拥人其间,不仅能造成蔓延,增加人员伤亡,还会严重防碍救火。

参考资料来源:百度百科—疏散楼梯

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2016-12-01
消防规范规定只有防烟楼梯间必须设置前室
详见《建筑设计防火规范》50016-2006第7.4.3条:防烟楼梯间除应符合本规范第7.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1、当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按本规范第9章的规定设置防烟或排烟设施,应按本规范第11章的规定设置消防应急照明设施;
2、在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与电梯前室何用;
3、前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0 m2,居住建筑不应小于4.5m2:合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2;
4、疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;
5、除楼梯间和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其他门窗洞口(住宅的楼梯间前室除外);
6、楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2012-03-20
应该不是必须,变通的办法要看自己怎么办了。看在怎么情况下了,有的场所是必须设置的。
第4个回答  2012-03-20
消防楼梯是不是一定要设置前室?
要满足最远疏散距离。
规范说应设置,那是不是必须?有没有破解办法。。
是的,出了事办理人员要负责的。除非你把他买断。
相似回答