www问答网
所有问题
当前搜索:
反梁要钢筋吗
楼板上后浇8公分厚混凝土要加
钢筋吗
?
答:
如果原来板厚在120--180毫米这个常用厚度,外荷载不变时,据我经验,估计不加
钢筋
没问题,安全度可能还会有所提高。要注意的是,板混凝土厚度变了,增加了
梁
的荷载,还可能引起支承板的梁受扭,这就要校核梁的安全度了。施工时必须将原混凝土剔出浅沟或剔成毛面,用清水冲洗干净,然后再浇80厚...
卫生间是不是都要做
反梁
?
答:
不是,是根据具体情况来处理。没有要求做
反梁
的相关规范。比如一般的建筑,卫生间位置只
需要
多降点板觉可以。要是卫生间下面不允许有下水管或者其他要求,一般做沉箱式的,看起来像你说的反梁,其实不是,只是板降得多罢了。
混凝土路面中要用
钢筋吗
?
答:
一般的混凝土路面都是在地基处理好后采用素混凝土路面!但路面一般按照承重等级和使用状况来划分。车辆通行载荷强度大的,基底持力层状况较为复杂、软弱的城镇路面一般
需要
做
钢筋
混凝土路面。据我二级以下道路不作钢筋混凝土中层或面层,只做数十厘米厚的水泥砾石稳定层,面层铺装20-50毫米的沥青混凝土,直接做...
混凝土挡土墙必须加
钢筋吗
答:
混凝土挡土墙必须加钢筋这是肯定的,除了承受力必须
要钢筋
外,那怕就是混凝土能承受力,至少也要配构造钢筋
构造柱
钢筋
上端一定要伸入
梁
内吗?
答:
1、必须伸入
梁
内;2、在结构施工时放好线先从梁往下预埋或等到砌体时作植筋处理;3、现在有些地方在做框架结构时从梁底倒浇300mm至500mm,(也就是施工缝留到梁底部300mm至500mm)这样便于砌体时构造浇灌饱满;4、构造柱切勿与框架结构同时浇筑,必须待框架结构稳定后作后浇。
所有抗震结构是一定要带E
钢筋吗
?
答:
1、没有一定必须要带E
钢筋
的,只是钢筋必须要按图纸要求采用一级、二级、或三级等级用的抗震标准。2、国家质检总局和国家标准化委员会共同发布的GB1499.2–2007《钢筋混凝土用钢第2部份:热轧带肋钢筋》。标准中明确规定,适用较高要求的抗震结构牌号后加“E”HRB400E,HRB500E。“E”,是英语单词...
梁
的上部
钢筋
是受压还是受拉?
答:
上部筋受压,下部筋受拉,所以一般
梁
的配筋是下部
钢筋
粗,上部钢筋细。简支梁的下部钢筋是受拉钢筋,上部钢筋是受压钢筋;框架梁中间部分(一般按梁跨的1/3考虑)下部拉上部压,支座(一般按刚性支座考虑)范围下部压上部拉;但不是所有情况都是如此,在有的情况下可能出现下部压上部拉的情况(比如在两...
梁钢筋
端部锚固一定要弯锚吗?规范说说?还是长度够了就行了?
答:
锚固必须符合101图集上规定的长度,端部位置不够无法直锚,就必须弯锚,弯头平直段长度15D。
钢筋
锚固的原则:1、
梁
受拉钢筋在端支座的弯锚,其弯锚直段≥0.4laE,弯钩段为15d并应进入边柱的“竖向锚固带”,且应使钢筋弯钩不与柱纵筋平行接触的原则(边柱的“竖向锚固带”的宽度为:柱中线过5d至...
砌体三级
钢筋
拉结筋末端是否
需要
弯钩???
答:
多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结
钢筋
与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于1m;6、7度时底部三分之一楼层,8度时底部二分之一楼层,9度时全部楼层,墙顶尚应与楼板或
梁
拉结。墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造...
双层双向
钢筋
附加筋要不要弯钩?
答:
双层双向
钢筋
附加筋要弯钩。双层,就是由于板有一定厚度,就用板顶一层钢筋,板底一层钢筋,这就是双层。双向,就是底筋、面筋的纵横方向配筋,即在底板、面板的X和Y两个方向来布置钢筋,每层钢筋在纵横两个方向上都有。布置双层双向钢筋:在布置双层双向钢筋时,板底部的短方向钢筋应该放在下部,长...
棣栭〉
<涓婁竴椤
7
8
9
10
12
13
14
15
16
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜