www问答网
所有问题
当前搜索:
反梁要钢筋吗
梁钢筋
端部锚固一定要弯锚吗?规范说说?还是长度够了就行了?
答:
锚固必须符合101图集上规定的长度,端部位置不够无法直锚,就必须弯锚,弯头平直段长度15D。
钢筋
锚固的原则:1、
梁
受拉钢筋在端支座的弯锚,其弯锚直段≥0.4laE,弯钩段为15d并应进入边柱的“竖向锚固带”,且应使钢筋弯钩不与柱纵筋平行接触的原则(边柱的“竖向锚固带”的宽度为:柱中线过5d至...
框架柱的柱顶
钢筋
是怎么处理的?要弯进
梁
里面吗?具体怎么计算?
答:
按高规JGJ3-2010 6.5.4 和·6.5.5.框架
梁
、柱的纵向
钢筋
在框架节点区的锚固和搭接
钢性地面
钢筋需要
植入地
梁吗
?
答:
不
需要
。钢性地面
钢筋
,不是受力钢筋,只是为了防止地面开裂而设置的。一般是满足地面承载力的问题,和主体结构的地
梁
不要混在一起。地梁,一般指梁板式筏形基础和柱下条基中的梁,该梁的最大弯矩在上部跨中及下部支座处,纵向钢筋的接头尽量避免在内力较大的地方,选择在内力较小的部位,宜采用机械...
梁钢筋
端部锚固一定要弯锚吗?规范说说?还是长度够了就行了?
答:
直锚能够满足,是不用弯锚的,多数情况直锚并不满足。混凝土结构设计规范直锚长度0.14×fy/ft× d×ξ×α。fy是
钢筋
屈服强度,HRB400达到360,ft混凝土抗拉强度,C30是1.43,0.14是带肋钢筋调节系数。ξ是震级调节系数,α是钢筋直径调节系数。对普通25mm钢筋,震级二级时候ξ是1.05,钢筋直径25...
梁
的构造
钢筋需要
达到锚固长度吗
答:
梁
的构造
钢筋需要
达到锚固长度要达到规定的数值,如下面,其搭接与锚固长度可取15d。譬如:参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板).
你好,请问楼顶为什么要设置
反梁
。
答:
1、顶层空间高度不够,采用
反梁
增加顶层净空高度 2、有可能不是反梁,是屋顶上设备的基础,如空调机、风机什么的
梁钢筋伸入柱里面叫锚固吗?
梁钢筋要
伸入柱里面多长才合格?
需要
直角弯勾...
答:
梁钢筋要
伸入柱里面多长才合格?框架梁端支座直锚时,≥LaE且≥0.5hc+5d才合格;
需要
直角弯钩的(弯锚时):框架梁端支座纵向钢筋构造弯锚时,上部纵筋伸至柱外侧纵筋内侧,且(平直部分)≥LabE然后弯折15d(弯钩),下部纵筋伸至梁上部纵筋弯钩段内侧或柱外侧纵筋内侧,且(平直部分)≥LabE然后...
混凝土地坪
钢筋需要
断开吗?
答:
这要看你整个地平的大小,如果单向跨度大于5m,
需要钢筋
断开,并在钢筋断开的地方要切缝。
现在国家是规定了梁上部的两条角筋必须是贯通筋嘛?
答:
不是的。在
钢筋
工程中,位于
梁
、柱子的角部或者墙体的转角处铺设的钢筋叫做角筋。 其作用是分散转移荷载,防止墙体开裂,避免出现应力集中的不利情况,以致对建筑物造成破坏。角筋的绑扎质量要求是,必须要靠在箍筋的角上,角筋保护层须在允许偏差范围之内。角筋的作用是看设置在什么部位,作用基本上就...
双层双向
钢筋
施工时,要将钢筋弯起吗?
答:
要。混凝土结构工程施工规范GB50666-2011。钢筋绑扎应符合下列规定:钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢,墙、柱、
梁钢筋
骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢,板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢。底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢。梁、柱的箍筋弯钩及焊接封闭箍筋的对焊点应沿纵向受力...