www问答网
所有问题
当前搜索:
变压器调档调的是什么
变压器
电压低如何
调档
答:
先停电,断开配电
变压器
低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。然后拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ...
变压器
电压低如何
调档
答:
先停电,断开配电
变压器
低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。然后拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是: 当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到...
电力
变压器
哪一挡电压最高?
答:
Ⅰ档最大。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ
档调
至Ⅰ档。
电力
变压器
正常在几档?
答:
调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:当
变压器
输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻...
油浸
变压器调档
步骤
答:
1、在油浸式
变压器的
一次侧都有分接开关,额定电压10kV的油浸式变压器分接开关的位置是:中间位置是10kV,上下各有一个档位是额定电压的10%位置,就是95000V和105000V,这个开关根据输出电压的高低是可以调整的,如果说电压高,应该把分接开关调高到105000V的位置,这样电压就下降了。2、分接开关为了能...
有载
变压器
跳档。
答:
铭牌和实际
调档
结果是对的,你前面的描述反了。正确的理解是:1档时,变压器原边绕组匝数最多,同样原边电压情况下,变压器变比最大,副边输出的电压将最低。反过来,9档时,原边的匝数最少,
变压器的
变比相对最小,这时副边输出的电压也将最高。所以,如果平时变压器工作在3档的位置,当输出电压过低...
变压器
10Kv变400v1档电压高还是三档电压高
答:
1档输入电压高。3档输入电压低。
变压器调档
原理:变压器调档,是通过改变变压器高压侧的抽头来改变变比,稳定变压器低压侧的电压。从铭牌上可以看出变压器低压侧的电压是400V就一个电压等级,也就是说固定的,不同的是高压侧的电压有五个不同的电压等级,他是通过变压器绕组内部的抽头来改变变比的。
配电
变压器
如何调整档位,及注意事项
答:
一般普通
变压器都是
无载调压基本都是三个档位10500/10000/99500,调压时口诀“高往高调、低往低调”,
调档
时要切断电源,打开调压开关盖子,搬起扣件,左右来回拧动几次,最后找到目标档位在听到清晰的咔哒声,按下扣件合上盖子,调档结束。有条件的做下配变绕组电阻值测试,避免调档不到位,引起短路...
S11-315电力
变压器
怎么
调档
位?
答:
换挡只能提高5%的电压,容量不会有多少改变,就算你要调整,那得停电后操作。旋开图中箭头所指的盖子,里面有刻度,提高5%就可以了。
变压器调档
钥匙怎么用
答:
调节红色按钮。根据查询业百科显示,在
变压器
外部有一个红色按钮,将这个红色按钮往下压,会调到不同的档。通常分为3挡,电压低调低一档,调挡就是调线圈的匝数,来改变输出电压。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜