www问答网
所有问题
当前搜索:
变压器调档调的是什么
有载调压
变压器
并列运行时如何调整档位
答:
根据母线电压来
调
,远程或就地调,又不是并联运行。
电力
变压器
10KV/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧电压输出多少?_百度...
答:
电力
变压器
10KV/315KVA/400V分接开关调到三档低压侧电压输出如下:这个必须根据电压算
调档是
为了防止高压进线电压不过高或者过低因为一般用电都是保证低压400V,当高压达到10500V时就必须调到1档从而保证低压有400V当高压只有9500V时就调到3档保证低压400V。电压经过一段距离的运输会有一个压降,所以你变压器...
1000KV
变压器
低压侧电压低,高压
调档
该是1档还是3档
答:
老兄你的
变压器
电压也太高了,1000KV?不会是10KV吧?低压侧电压低,应该调到3档,也就是9500/400V。若是调至第1档10500/400V,那低压侧电压更低了。
变压器调档
位示以后台还是就地档位为准
答:
变压器调档
位示以地档位为准。后台调档是指通过远程操作或中央控制系统来改变
变压器的
档位。在后台调档时,操作人员可以通过远程设备或系统发送指令,实现变压器的调节,例如改变变压器的档位。然而,后台调档并不直接影响变压器的实际工作状态,因此,在执行调档操作后,还需要进行相应的检查和确认。而就地调档...
油浸式
变压器调
压一档低压侧增加多少伏?
答:
变压器的
分接开关档位调节,需要根据一次测的输入电压计算,假如高压侧电压为10500V,变压器二次输出线电压是400V,相电压是231V,调低一档线电压则是390V,相电压225V
箱式
变压器调档
位的在哪里?
答:
箱式
变压器的调档
在变压器本体上,首先把变压器高压侧停电,打开变压器柜门,高压侧有几根连接铜片,通过铜片连接不同的位置调档,一般有五个档位可调节
10kv
变压器
有几个档位
答:
根据GB标准的规定,如果是无载调压
变压器
分接一般有5档,通常为+/-2*2.5%,即高压侧对应的电压为:10500V 10250V 10000V 9750V 9500V 如果二次输出电压偏低说明输入电压偏低,即应将电压档位调整到9750V或9500V的档位上。
110kv牵引
变压器
分接开关有几个档位?各档位对应的电压值是多少?
答:
通常是5
档调
压,电压分别是 104.5、107.25、110,112.75、115.5
变压器调档
电压如何计算
答:
高压侧是正反调压,中压是线性调压。
变压器
变比:高/中/低=120/35/10,输入点不一样,输出电压也就不一样。根据电网电压,看哪个档位合适。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离...
请教高手个问题,分接位置上的电压都分别代表
什么
?分接位置看问题补充...
答:
1、如果你这是一台降压
变压器
,高压额定电压是35000V,低压也许是10500或6600或400V。2、高压是典型的带有±2x2.5%五档调压范围的无励磁分接开关(或分接头--干式变压器)的变压器。3、其实,精确的电压表示应该是:1档:36750;2档:35875;3档(额定档)35000;4档:34125;5档:33250(V)。级差...