变压器负载增加时一次侧电流
变压器
中
一次侧电流
是如何产生的?
答:
一次侧
的
电流
自然是电源给的!你说的是二次吧。是电磁感应产生的,初级交变电流在
变压器
磁芯产生一个交变磁场,这个交变磁场又在次级感应出交变电流。
变压器
容量为1250KVA,
一次
额定
电流
是多少A?二次是多少A?
答:
变压器
容量为1250KVA额定
电流
计算如下:(1)
一次侧
10kv,那么一次额定电流计算公式为S=根号3*U*I。 I=1250000/(10000*1.732)=72A,所以一次额定电流是72A。(2)二次侧若电压为400V,那么计算公式为I=1250000/(400*1.732)=1804A,所以二次电流是1804A。
计算
变压器
高压侧过载
电流
和低压侧过载电流的方法?
答:
3、粗略估算法:高压
侧电流
=
变压器
容量/20,低压侧电流=变压器容量*2 比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的
时候
常用的方法 4、公式计算法:I=S/1.732/U I--电流,单位A S--变压器容量...
变压器
的
一次侧电流
为何小,二次侧电流为何大?
答:
P1=一次功率,P2=二次功率)它是由功率决定的,依你所说的1250千伏安的
变压器
,如果
一次侧
要达到1250千伏安,那么1250除10千伏乘功率因数除根号3电流就是72.17安,二次就是1250除400伏乘功率因数除根号3电流等1804安,如果二次
侧电流
小了也就没1250千伏安了,所以说一次比二次电流小。
当
一次
测加以额定电压后,在任何
负载
下一次,二次绕组中的
电流
是否都
答:
当给
变压器
二次侧加上负载后,即有
负载电流
通过二次线圈,这个电流产生的磁势会削弱原有的励磁磁通,因此会使变压器初级的自感电势下降,在电源电压的作用下,变压器初级的电流会同时增大,以维持变压器铁心的原有磁通量不变,所以当二次
电流增加
(即二次侧
负载增加时
),
一次电流
也随之增大。
变压器
带
负载
运行时,负载变化其铁损耗和铜损耗如何变化?空载损耗性质...
答:
带负载运行时,
负载增加时
铜损耗增加,铜损耗=一次绕组电阻乘
一次电流
的平方+二次绕组电阻乘二次电流的平方 (注:如果是三相,则为每相铜损耗之和)空载损耗,主要是铁损耗(和空载
时一次
绕组的铜损耗)铁损耗基本与负载无关
变压器
的
一次侧电流
为何小,二次侧电流为何大?
答:
由电感应定律可知,
变压器
原、副线圈的
电流
方向是相反的,故磁势将使主磁通削弱。主磁通一减少,原绕组中的感应电势(反电势)随着减小;但由于电压不变,故原绕组中的电流便开始
增加
,磁势也增加,以抵消副绕组磁势对主磁通的影响,使主磁通基本保持不变,这时原、副绕组的电流、磁势达到新的平衡。其...
变压器
过
负荷
是指流过变压器的高压
侧电流
超过该侧的额定电流值
答:
例如:现有一
变压器
容量为2000KVA,
一次侧
额定电压10KV,二次侧电压0.4KV,根据口诀“额定电压一万伏,系数刚好零点六”和“额定电压四百伏,系数一点四四五”,高压
侧电流
为(0.06×2000=120A),低压侧电流为(1.445×2000=2890A)。★另外,判断变压器是否过
负荷
可以变压器可以根据运行的声音来判断...
当
变压器
二次绕组开路,
一次
绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中...
答:
变压器
空载运行时,
一次
绕组中的
电流
称为“空载电流”。变压器空载电流可以分成有功分量和无功分量,有功分量提供变压器的铁芯损耗和极小的线圈电阻损耗。这两部分合称空载损耗,由于这时线圈电阻损耗极小,通常忽略不计,所以常说的空载损耗就只是铁芯损耗,无功分量用于建立让变压器工作的磁场。层式绕组结构...
变压器
副线圈功率升高时原线圈
电流增大
的根本原因
答:
副线圈
电流
越大,也就是负载越重的意思,其产生的磁场就越强,而副线圈电流在铁芯内产生的磁场方向与原线圈电流生成的磁场方向是相反的,这两个磁场在相互作用相互抵消,直接的作用就是原线圈的电感量减小了,感抗减小了,电流就
增大
了。所以
变压器负载
越重,原线圈的电流也越大。