www问答网
所有问题
当前搜索:
变电站直流母线电压
变电站直流
屏充电参数设置?
答:
模志参数设置:1输出
电压
上限:DC320V下限:180V,充电参数C10:65AH恒流均充电流是6.5A。均充电压254V浮充电压242均充保护时间8小时均充周期180天均充充电电流要看电池组的大小。
变电站
是电力供应的设施之一,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,...
供电
电压
瞬时波动产生的原因是什么?
答:
(2) 电网设备发生事故引起的电压瞬时波动 当用户线路发生故障(如相间短路故障)时,相关的
变电站
保护装置保护性动作,相邻用户变电站站的电压出现瞬间波动,电压会在短时间瞬时下降。 以上两种情况出现的电压瞬时下降,会引起电机驱动器的
直流母线电压
下降,电机驱动器出现直流母线欠压故障使系统跳闸;如果...
220KV
变电站
的
直流
系统接地,查找接地点时控制电源可以停吗?请大各位...
答:
变电站直流
系统接地时,要根据接地的情况来判断是否停控制电源,一般情况下,直流系统接地都是一段母线接地,这对设备的运行是无防碍的(只要不是两点接地),出现直流接地后,根据
直流母线电压
和支路接地电阻来判断,查找接地点,及时消除。母线接地后,如果不是两点接地,不需要停控制电源,一旦停了控制...
供电
电压
瞬时波动产生的原因是什么?
答:
\x0d\x0a(2) 电网设备发生事故引起的电压瞬时波动 当用户线路发生故障(如相间短路故障)时,相关的
变电站
保护装置保护性动作,相邻用户变电站站的电压出现瞬间波动,电压会在短时间瞬时下降。\x0d\x0a 以上两种情况出现的电压瞬时下降,会引起电机驱动器的
直流母线电压
下降,电机驱动器出现直流母线欠...
变电站母线直流
分量过高,对产生谐波有何影响?
答:
电流互感器、
电压
互感器受
直流
分量影响,无法正确反应电气量,保护设备无法正确动作。谐波 (harmonic wave),从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由于交流电网有效分量为...
220kv
直流
系统故障控母
电压
没有会引起什么?
答:
直流屏除基础的交流监控、直流监控、开关量监控外,还可以配置绝缘监测、电池巡检功能,用来对直流系统进行全面监控。
变电站直流
屏上显示合母
电压
240,控母电压220,为什么控母电压比合母的低?采用的
直流母线
不一样.前者使用的的母线可能使用的蓄电池的或者整流机的数量多一点,因为合闸是电流大可能会造成母线的电压短时...
变电所直流
屏非得用蓄电池吗?整流过来之后直接供直流电不可以吗?_百度...
答:
变电站
必须安装蓄电池,蓄电池不仅是作为备用电源,在电磁开关合闸时需要非常大的直流电流,为了防止
直流母线电压
瞬时下降,影响到继电保护正常运行,所以用蓄电池来弥补这部分直流电流。而且蓄电池是站内最可靠的直流电源,在全站交流失电的情况下,蓄电池要给UPS、继电保护、监控装置、事故照明等设备供电,...
变电站母线直流
分量过高,对产生谐波有何影响?
答:
你这说的是否是用户产生的谐波导致了
变电站母线直流
分量过高?谐波的危害会对变压器等设备产生损害,增加整个网区的损耗。在发生短路等故障时由于直流分量过高容易造成电流互感器、
电压
互感器受直流分量影响,无法正确反应电气量,保护设备无法正确动作。
怎样选择合适的
变电站
用
直流
屏电源
答:
其次电池选择也很重要,电池分为防酸式、密封式、全密封式,现一般选择全密封式。2.设备的抗干扰性及可靠性随着科技的日新月异,近年来,微机技术新成果在
电站
综合自动化装置中得到广泛采用,使其自动化程度大大提高。但是电力系统最首要、最根本的要求乃是设备的安全性、可靠性。为此,在选择
直流
电源...
牵引
变电所
常用的参数有哪些
答:
从设计角度牵引
变电所
主要考虑变压器
电压
等级、容量、接线形式,断路器额定电流、最大短路电流、隔离开关、避雷器有关参数,无功补偿形式及容量,功率因数,谐波影响,最大负荷电流,接触网网压损失,交
直流
系统容量及馈出路数、继电保护基本参数、配置等;从维护监控角度需实时了解进线电压、电流、功率因数...