www问答网
所有问题
当前搜索:
变频器电流不稳定是什么原因
变频器
频率
不稳
上下波动大怎么办
答:
如果是模拟量的,可能是干扰所致,而且模拟量给定肯定也是在变化的,最好选用
电流
方式给定,并对模拟量做滤波处理。
变频器
(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流...
变频器
过
电流是怎么回事
?
答:
工作中过
电流
即拖动系统在工作过程中出现过电流.其
原因
大致来自以下几方面:1、 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加。2、
变频器
的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等。3、变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两...
变频器
过流
原因
及解决方法
答:
变频器
过流是指变频器输出到电机部分发生了过流,造成过流的
原因
有很多,下面将一一介绍。输出短路包括电机绕组相间短路、对地短路,电缆接地短路等。加减速时间设置不合理导致电机转差超过临界值。️♂️负荷波动大变频器响应慢或电机最大力矩不够,导致过流。电机及机械问题电机及机械出现问题甚...
变频器
常见故障分析?
答:
在平时运行中我们可能会碰到
变频器
提示
电流
极限。对于一般的变频器在限流报警出现时不能正常平滑的工作,电压(频率)首先要降下来,直到电流下降到允许的范围,一旦电流低于允许值,电压(频率)会再次上升,从而导致系统的
不稳定
。丹佛斯变频器采用内部斜率控制,在不超过预定限流值的情况下寻找工作点,并控制...
三凌
变频器
低
电流
故障
答:
您好,三凌
变频器
低
电流
故障可能是由多种
原因
引起的,下面列举几种常见的情况及解决方法:1. 电源问题:检查电源电压是否正常,是否有电压波动或电压
不稳定
的情况,如有需要及时更换电源。2. 电机问题:检查电机是否正常运转,是否存在短路或接线不良的情况,如有需要及时更换电机或重新接线。3. 变频器参数...
变频器
三相输出不平衡
是什么
问题啊
答:
变频器
输出三相不平衡的
原因
主要有:1、变频器的逆变模块损坏;2、变频器逆变模块的驱动电路损坏;3、光耦损坏;4、电解电容损坏漏液;5、定子三相线圈的阻值不等。
变频器
老是跳闸
是怎么回事
答:
当参数预置后,空载试验正常,加载后出现过
电流
跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足。也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时过电压跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可解决。假如电源瞬时断电或电压低落出现欠电压显示,或瞬时过电压出现过电压显示,都会引起
变频器
跳闸停机,待电源恢复...
通用
变频器
的过压、欠压、过流故障
原因
答:
重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要
原因
有:加速时间设置太短、
电流
上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。(3)测量误差引起的“过电流”电流检测电路坏,例如传感器损坏。2.过电压(OU)过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题致使
变频器
在减速...
...时候变成慢速运转,没有输出,
变频器
显示运行
是怎么回事
?
答:
像这种情况,可以从如下五个方面进行分析:一个是电源谐波干扰问题,导致了
变频器
的误动作;另一个就是变频器自身参数设置的问题,这个需要看变频器的参数设置情况;三是变频器自身的硬件问题,这个需要变频器厂家或专业维修变频器的人士对变频器进行系统检测后确认;四是变频器与电机的匹配是否有问题;五...
变频器
常见故障拖动负载时,频率指示
不稳定
,上下波动,是何
原因
?
答:
根据我的检修经验:首先要看调速方式,假若是电位器或者外接电位器,那么首先怀疑电位器损坏,这是最常见的。其次是外接电位器的
变频器
的端子线松动,后者最容易被忽略。CPU板出问题的几率不大。