www问答网
所有问题
当前搜索:
变频器电流不稳定是什么原因
变频器
过流有哪几种
原因
?
答:
(4)当负载
不稳定
时,建议使用DTC模式,因为DTC控制速度非常快,每隔25微秒产生一组精确的转矩和磁通的实际值,再经过电机转矩比较器和磁通比较器的输出,优化脉冲选择器决定逆变器的最佳开关位置,这样有制过
电流
。另外,速度环的自适应(AUTOTUNE)会自动调整PID参数,从而使
变频器
输出电机电流平稳。
变频器
常见故障的
原因
有哪些
答:
在平时运行中我们可能会碰到
变频器
提示
电流
极限。对于一般的变频器在限流报警出现时不能正常平滑的工作,电压(频率)首先要降下来,直到电流下降到允许的范围,一旦电流低于允许值,电压(频率)会再次上升,从而导致系统的
不稳定
。丹佛斯变频器采用内部斜率控制,在不超过预定限流值的情况下寻找工作点,并...
变频器
频率
不稳定
的
原因
答:
变频器
频率
不稳定
,可能是由于以下
原因
电位器质量不好电位器给定时,频率不稳可能是电位器质量不好,接触不良。
电流
电压信号波动电流和电压给定时,频率不稳定可能是给定的电流电压信号波动引起的,这种情况有可能是正常的。设备内部问题如果是面板设定的,可能是变频器内部电路板有问题。 抢首赞 评论 分享 举报...
变频器
已经运行两年,突然频率
不稳
,速度时快时慢!
答:
1.电位器给定时,频率不稳可能是电位器质量不好,接触不良;2.
电流
和电压给定时,频率
不稳定
可能是给定的电流电压信号波动引起的,这种情况有 可能是正常的;3.如果是面板设定的,可能是
变频器
内部电路板有问题;4.看下变频器的控制方式是VF控制还是矢量控制,VF控制下游轻微的变化。
变频器
过
电流
跳闸
是什么原因
?
答:
[2]分断电机电缆与变频器的连接,在标量模式下运行变频器,如果
变频器不
跳闸,则说明
变频器是
好的。7.接地电网中的输出接地故障。[1]检查并用高阻表或绝缘表测量电机和电机电缆。8.错误的电机和传动选型。[1]检查电机额定
电流
值是否位于。[注意DTC模式下1/6~2;标量模式下0~2]。[2]检查输出电流...
变频器
到电机的三相输出
电流不
平衡
原因
答:
变频器
所连接电机的三相本身不平衡,导致输出侧
电流不
平衡。变频器逆变器触发不到位,导致输出侧电流不平衡。三相电动机在正序电压供电时正转,改为负序电压供电时则反转。因此,使用三相电源时必须注意其相序。一些需要正反转的生产设备可通过改变供电相序来控制三相电动机的正反转。
变频器
常见故障
答:
变频器是
由各种电路板和模块用接插件组成,各个电路板都很多焊点,任何虚焊和接触不良都会出现故障。某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”(undervoltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号变频器的控制回路电源
不是
从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所...
变频器
常见故障有哪些?
答:
在平时运行中我们可能会碰到
变频器
提示
电流
极限。对于一般的变频器在限流报警出现时不能正常平滑的工作,电压(频率)首先要降下来,直到电流下降到允许的范围,一旦电流低于允许值,电压(频率)会再次上升,从而导致系统的
不稳定
。丹佛斯变频器采用内部斜率控制,在不超过预定限流值的情况下寻找工作点,并...
变频器
输入电位器电压稳定,输出频率
不稳定
答:
电位器质量不好,接触不良。
原因
:1、电位器给定时,频率不稳可能是电位器质量不好,接触不良。2、
电流
和电压给定时,频率
不稳定
可能是给定的电流电压信号波动引起的,这种情况有可能是正常的。3、如果是面板设定的,可能是
变频器
内部电路板有问题。变频器用电位器模拟给定,变频器显示频率小数点级波动是...
变频器
常见故障拖动负载时,频率指示
不稳定
,上下波动,是何
原因
?
答:
根据我的检修经验:首先要看调速方式,假若是电位器或者外接电位器,那么首先怀疑电位器损坏,这是最常见的。其次是外接电位器的
变频器
的端子线松动,后者最容易被忽略。CPU板出问题的几率不大。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜