www问答网
所有问题
当前搜索:
国标GB接地线标准
氢气钢瓶静电
接地标准
答:
氢气钢瓶静电
接地标准
有接地电阻、
接地线
材质、接地点的选择、接地线的安装、接地线的长度、定期检查。1、接地电阻:按照
GB
50058-2014的规定,应当保证氢气钢瓶静电接地电阻小于10Ω。2、接地线材质:接地线应选择导电性能良好的材质,铜线和铜排。3、接地点的选择:接地点应选择导电性能良好、无锈蚀和氧化...
家庭装修布线,
地线
用多少平方mm的线?有
标准
吗?
答:
按我国现行
标准GB
2681第三条,依导线颜色标志电路,相线:A相黄色,B相绿色,C相红色,零线是淡蓝色,地线是黄绿相间,如果是三孔插座,左边是零线,中间或上面是地线,右边是火线。地线平方选择的标准:1、在三相四线供电系统中,要求
接地线
的截面积不能小于相线的二分之一。2、接地线要有一定的机械...
安全
接地线
在新
国标
用什么颜色?
答:
地线
是黄绿相间的。按我国现行
标准
,
GB
2681中第三条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线—A相黄色,B相绿色,C相红色。零线—淡蓝色,地线是黄绿相间,如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线。
三相五线制中地线的作用是什么?要怎样
接地线
才
标准
?
答:
接地线又称为PE线,单纯保护接地用,平时无电流通过,只有当接了保护接地的设备发生异常情况(漏电)后才有电流通过。地线也就是PE线是用于间接电击防护的措施。如果不接,当设备漏电时,极易造成人身伤害。
接地线标准
,接地线什么颜色,接地线的作用 电线的
国家标准GB
/T 6995-2008中有规定: 1、对于...
接地
电阻
国家标准
是多少
答:
依据
GB
50057-94(2000版)《建筑物防雷设计
规范
》第三章、建筑物的防雷措施;1、第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的
接地
装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。2、第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻...
一般
接地线
用什么型号的软电缆
答:
根据
国家标准
(
GB
681)规定,为便于识别成套装置中各种导线的作用和类别,明确规定
接地线
的颜色为黄绿双色线。电线的型号有:BV、BVR、RV等。接地线的选择标准:1、在三相四线供电系统中,要求接地线的截面积不能于相线的二分之一。2、接地线要有一定的机械强度和热稳定性。3、在单相供电回路中,要求...
防雷采用避雷带形式,与工作
接地
、保护接地共用,采用联合接地,接地电阻...
答:
《建筑物防雷设计
规范
》
GB
50057-94 ,主要是建筑物防雷设计的技术规范。(专门针对设计)第三节
接地
装置 第4.3.1条 埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100mm,其厚不应小于4mm;角钢厚度不...
35kv变压器外壳
接地线标准
规格是多少?
答:
35kV变压器外壳
接地线
的标准规格应该符合
国家标准GB
50057-2010《电气装置的接地设计规范》的要求。根据该
标准规范
,35kV变压器外壳接地线的规格应该根据变压器的额定电压、额定容量和接地电阻要求来确定。具体的规格需要根据变压器的实际情况和使用要求来确定,建议咨询专业的电气工程师或者电气设备制造厂家。
蓝色,绿色,咖啡色哪个是火线,零线,
地线
答:
地线
是
接地
装置的简称。地线又分为工作接地和安全性接地。为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的保护接地, 就是一种安全性接地护线。按我国现行
标准
,
GB
2681中第三条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线—A相黄色,B相绿色,C相红色。零线—淡蓝色,地线是黄绿相间,如果是三孔...
电缆
接地线
的颜色在
国标
中有要求吗
答:
电缆
接地线
的颜色在
国标
中要求如下:用交替的绿、黄双色线作为安全用的接地线的颜色,这与国际电工委员会(IEC)对保护接地线颜色的规定是一致的。除绿、黄双色线外,我国在上述
标准
颁布以前生产的低压用电设备,以黑色线作为保护接地线,仍在使用的这类接地线为数不少,维修中应加以注意。国外低压用...