www问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊开关箱重复接地
三相五线制
配电箱
还需要
重复接地
吗
答:
三相五线制
配电箱
还需要
重复接地
。三相五线制比三相四线制多一根线,这根线就是接地线,需要多次重复接地,保证用电安全。配电箱要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。为了用电安全,需要需要...
三相电机接零保护
接地
的接法
答:
6、3级箱是否必须
重复接地
?3级箱其实已经叫
开关箱
了或叫控制箱(详见JGJ46-2005中2.1.24条),前面提到临时用电规范5.3.2 条中关于TN系统中的保护接地线除必须在配电室或总
配电箱
处做重复接地外还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地,这里说的配电系统是指末端配电箱及末端配电箱之前(...
塔吊
和钢筋房同时使用一个回路的漏电保护器会经常跳闸吗?
答:
数值比较法就是借助仪器仪表对线路或设备进行测量,并把所测的数值与原数值进行比较,从而查出故障点。需要特别指出的是:当线路中性线绝缘下降或设备中性线
重复接地
,容易引起总保护频繁跳闸,而二级保护器不跳闸。在解决二级保护器跳闸时,不应采取将相线与中性线对调的方法投运二级保护,将设备重复接地线...
施工现场临电——“三级
配电
”配置?
答:
PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为
重复接地
的连接点。三级配电设置示例一总
配电箱
(柜)内400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)...
施工现场一级箱,二级箱做
重复接地
后,三级
配电箱
用不用做重复接地?
答:
接地那是必须的,只不过需要不要
重复接地
而已。那要看你的三级和二级之间是不是有地线相连,而且它们之间距离不长,相当于两个
箱接地
极合二为一,就不用再重复接地。否则那不管你有多少级都要再重复接地。
工地临时用电
配电箱重复
,
接地
线的线径怎么选择?
答:
是根据
配电箱
内主开关的电流大小来选择
接地
线线径的,如主开关电流为10A,可选接地线线径为2.5平方;主开关电流16A、25A,接地线线径为4平方等等。在选主电源电缆时,火线的大小可以决定地线的大小,火线线径小于10平方的,地线线径跟火线线径大小一样;火线线径大于10平方的,地线线径可以减半选用...
工地临时用电二级
配电箱
有没有有关规定每处多要做
重复接地
答:
JGJ46-2005中5.3.2规定保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处做
重复接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 施工现场一般默认为二级配电箱做重复接地,它基本符合规定中“中间处”的说法。
施工现场的总
配电箱
如何
接地
?
答:
现场临时施工用电的配电系统分为三级,分别为一级配电柜、二级
配电箱
、三级
开关箱
;三级开关箱控制具体的用电设备。所谓中间接地,即是在一级配电柜、二级分配箱处再做一次
重复接地
;而末端接地则是在用电设备处做外壳接地保护。一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场...
...的接地保护线了,还需要在从设备外壳上做
重复接地
吗
答:
对的,如果固定的固定电气设备基座是金属结构,而且金属基座又是接地地阻良好的,就表示同样完成了
重复接地
。
施工现场临时用电具体检查哪些内容?
答:
1、二级箱防雨、防砸设施是否完善。2、二级箱、三级箱、
开关箱
内漏电保护器选取是否合理(漏电电流、漏电动作时间)。3、脚手架、
塔吊
等是否有防雷装置。4、工作
接地
、防雷接地等接地电阻值是否合格。5、电焊机是否有开关箱,交流电焊机是否安装焊机专用漏电保护器。焊机一次侧接线长度不大于5米,二次侧...