答:
⑤通过触电保安器后的零线,不得
重复接地
,仅允许做工作零线,被保护电气设备的金属外壳宜采用保护接地;⑥若采用保护接零,其保护零线应从触电保安器
开关
前出引。8、每台用电设备应有专用的开关,必须实行"一机一闸",严禁一闸多用。9、手动开关电器只准用于直接控制照明电路和容量小于3kw的动力电路。
施工现场临时用电方案属于施工组织设计内容吗
答:
总
配电箱
、分配电箱、
开关箱
设置为三级配电两级漏电保护。设备实行“一机、一闸、一漏、一箱”。4、保护方式的确定:(1)现场供电系统采用保护接零方式。(2)
重复接地
:根据临电规范要求,在配电室总配电柜及中间分配电箱、末端分配电箱均做一组重复接地,R地≤4Ω;(3)防雷接地:
塔吊
、龙门架...
塔吊
大勾带电怎么处理?
答:
过
塔吊
有时候是会产生静电的 只需要加一根接地线 即便产生静电 也会通过接地线 到达地下 还有可能就是因为塔吊漏电 因为没有做到
重复接地
所以不会跳闸 工地临时用电应做到一机一闸一漏保 三相五线制 每个
配电箱
和用电设备都应有可靠的接地
塔吊
电源从几级
配电箱
接入?有没有要求?
答:
要求从一级
配电箱
接入。因为这是重要设备,停电会有重大危险,会撞楼、高压线。
塔吊
[tǎ diào]塔吊是建筑工地上最常用的一种起重设备 又名“
塔式起重
机”,以一节一节的接长(高)(简称“标准节”),用来吊施工用的钢筋、木楞、混凝土、钢管等施工的原材料。塔吊是工地上一种必不可少的设备...
工地临时用电
配电箱重复
,
接地
线的线径怎么选择
答:
是根据
配电箱
内主开关的电流大小来选择
接地
线线径的。设备保护接地线线径选择主要考虑的因素是设备的工作电流大小。通信设备的保护接地线线径的选择,可以参考GB 4943-2001《信息技术设备的安全》中的规定进行选择。一般来说,实际设备的保护接地线线径选取应大于等于表中额定电流对应的截面积。根据GB 4943...
施工现场临时用电安全规定?
答:
在设备比较集中地方如搅拌机棚、钢筋作业区等应做一组
重复接地
;在高大设备处如
塔吊
、外用电梯、物料提升机等也要做重复接地。5、
配电箱
、
开关箱
施工现场的配电箱是电源与用电设备之间的中枢环节,而开关箱是配电系统的末端,是用电设备的直接控制装置,它们的设置和运用直接影响着施工现场的用电安全。
钢筯房机具和
开关箱
可以都做
重复接地
吗
答:
你好,钢筯房机具和
开关箱
可以做
重复接地
的。开关箱如果采用的是TN-C供电系统,因工作零线(N)和保护零线(PE)是共用的,重复地线应该接在PEN线上。如果是TN-S供电系统,工作零线(N)和保护零线(PE)分开的,重复接地应该接到保护零线上。接地点用镀锌角铁或者镀锌圆钢打入地下至少2米。可以根据...
三级电箱是否需要
重复接地
答:
三级电箱不需要
重复接地
,在三级电箱的规范和标准中,没有规定三级
配电箱
需要做重复接地的,但规定了需要接零,在TN-S系统中,是分配电箱和
开关箱
,金属外壳用支线和主干线相连接不需要接地线,但规定了需要接零线。
建筑工地上
塔吊
二级箱是不是独立的
答:
建筑工地上的
塔吊
应采用独立的二级分
配电箱
。一、施工现场临时用电实行三级配电系统,采用二级漏电保护系统。即应设置配电柜或总配电箱--分配电箱--
开关箱
;各级配电箱中均应安装漏电保护器。由于塔吊用电的负荷相对集中,且使用具有一定的特殊要求,必须有安全、可靠的用电保障要求,故塔吊应采用独立的...
施工现场三级
配电箱
是否要
重复接地
答:
记得JGJ46-2005 5.3.2 TN-S系统中,除配电室或总
配电箱
处做
重复接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 是强条。但通常最后一级
开关箱
须和设备移动,重复接地不太方便外,其他不移动的配电箱有条件做重复接地。此时可采用3相5线供电 简单说:三级配电箱不想做重复接地的必须是采用...