www问答网
所有问题
当前搜索:
室外弱电预埋管线深度要求
强
弱电
间距标准是多少有何依据
答:
8、分离强
弱电
。9、在家庭装修中,布线最忌讳的就是把所有的电线放在同一个地方,这样看起来会比较凌乱。在后续的工作中,如果任何一根电线出现问题,都很难检查出来,这也影响了家用电器的使用,所以尽量把强弱线分开。禁止共用
管道
和盒子。10、先布线后布线 11、布线时最好先装管再穿线,主要是为了...
室外
消火栓系统管网的安装
要求
答:
室外
消火栓系统管网的安装
要求
如下
管道
覆土
深度
埋地金属管道的最小管顶覆土不应小于0.70m;当在机动车道下时管道最小管顶覆土应经计算确定,且不应小于0.90m;管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下0.30m。钢丝网骨架塑料复合管埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合管时,其最小管顶覆土深度,在人行道下不应小于0.80m,...
楼板强电
线预埋深度
答:
预埋
穿
线管
距墙体完成面不小于15mm,消防线路不小于30mm。埋在钢筋里面。 140 房屋建筑电线预埋墙体多深 墙体 电线 房屋建筑 预埋穿线管距墙体完成面不小于15m
室外
给水管最小覆土
深度
是多少?
答:
这个问题需要具体管道具体对待了。1,给水管:根据《建筑给水排水设计规范》第3.5.3条规定 “
室外
给水管道的覆土厚度,应根据土壤冰冻
深度
、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的
管线
覆土深度不宜小于0.70m。”2,排水管:根据《室外排水设计...
地线
要求
埋地多深
答:
按照规定接地
线要求
埋地2米以下(一般而言,3米以下就是最安全的地线。),用4*40的镀锌角钢或者直径40的镀锌钢管,接地电阻不大于4欧姆。
室外
接地装置主要是由接地极和接地母线组成。接地母线的埋设
深度
一般在0.8m~1.5m之间,为什么这样说呢。因为我国地区气候环境差异变化,设计时会根据各地气候变化,...
电线穿管的规范有什么?
答:
2、对于火灾危险性较高的场所,如宾馆、饭店、商场(大型超市)、图书馆、歌舞娱乐场所等公众聚集场所的吊顶及地板内的线路进行穿管保护时,因其顶棚地板内有较多可燃、易燃材料,应当选用燃烧性能级别较高的阻燃PVC穿
线管
。3、对于消防用配电线路、火灾自动报警系统电气线路应当强制
要求
使用满足公安部行标的...
民用建筑中
弱电
系统关于
管线
敷设的规范?
答:
2.2.4 工程
管线
在庭院内建筑线向外方向平行布置的次序,应根据工程管线的性质和埋设
深度
确定,其布置次序宜为:电力、电信、污水排水、燃气、给水、热力。当燃气管线可在建筑物两侧中任一侧引人均满足
要求
时,燃气管线应布置在管线较少的一侧。 2.2.5 沿城市道路规划的工程管线应与道路中心线平行,其主干线应靠近分支管...
强电
弱电
布线施工规范
答:
4.电线之间以及电线与地面之间的电阻必须大于0.5M。5.每个
弱电
子系统采用星型结构。6.2~3根进线管从
室外
引入住户信息接入箱。出线导管从家庭信息盒延伸至每个室内信息插座。敷设的暗管(穿
线管
)应为钢管或阻燃硬聚氯乙烯管(硬聚氯乙烯管)。7.直管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%...
地线
要求
埋地多深
答:
按照规定接地
线要求
套管可采用成品套管接头,也可采用大一号的PVC管来加工。自制套管时将大号PVC管按被连接管的3~4倍外径长切断。用来做套管的PVC管其内径应当与被连接管的外径配合紧密无缝隙。预制:在主体砼结构施工期间,土建能提供的
预埋
作业时间极为有限,为了与土建紧密配合,迅速完成预埋,必须采取预制法施工,将部分...
棣栭〉