www问答网
所有问题
当前搜索:
室外弱电预埋管线深度要求
求
弱电
施工规范?
答:
建筑群子系统采用架空、
管道
、直埋、墙壁及暗管敷设电、光缆的施工技术
要求
应按照本地网通信线路工程验收的相关规定执行。 保护措施 水平子系统缆线敷设保护应符合下列要求。
预埋
暗管保护要求如下: (1)预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm。 (2)直线布管每30m处应设置过线...
消防给水
管道
埋深
要求
答:
一,根据GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》,
室外
给水管道的覆土
深度
,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的
管线
覆土深度不宜小于0.7m.二,参照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242---2002)下消...
工地水电
预埋
基础知识有哪些
答:
④
弱电
系统预埋内容包括:可视对讲室内分机、燃气泄露探测器、门磁和紧急按钮的预埋; ⑤ 防雷接地预埋:接地干线预埋,防雷检测点预埋,卫生间等电位焊接预埋,均压环预埋,引下
线预埋
,屋面电梯机房等电位预埋; (2) 常见问题及解决措施: 1) 电力插座预埋常见问题 ① 问题:叠管,即在分户配电箱、多媒体相处,以及
管线
密...
弱电
布线规范
要求
答:
选择
弱电
穿
线管
是采用硬质的pvc管或者是钢管,pvc管的价格要比钢管便宜,是很多人会比较常用的一种,但是对信号屏蔽的效果没有钢管好。所以如果所布的线路存在局部干扰源,并且不能满足小净距离的
要求
的时候,就可以采取钢管来作为穿线管。三、分开走管为了不免信号受到干扰,网线、线等在弱电施工的时候要单独穿管,不能...
地下埋设电缆应该离房屋围墙地基多少米
答:
(3) 沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等。5.1.7 明敷的电缆不宜平行敷设于热力
管道
上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定(表5.1.7)。电缆与管道相互间允许距离(mm)5.1.8 需抑制电气干扰强度的
弱电
回路控制和信号电缆,除遵照本规范第3...
室外
消防给水
管道
的覆土
要求
答:
布线的穿线导管,国家有什么强制规定?
答:
根据火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 > 11.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的钢性塑料管或封闭式线槽保护。11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃...
室外
消防给水
管道
的覆土
要求
答:
一,根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)的规定,
室外
消防给水管道的覆土
深度
应综合考虑土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素。管顶的最小覆土深度不应小于土壤冰冻线以下0.15米,且在行车道下的
管线
覆土深度不应小于0.7米。二,参考《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(...
弱电
电线穿管空间留置多少
答:
一根管里面,2.5平方电线最多不超过4根线,不管你找谁装的,你家的电线如果几乎都是这样的,那么你就不用担心电线的散热问题了,但是强
弱电
还是一定不能共用一个底盒哦。在穿线这个问题上,我们更是要严格把关:一根线管绝不允许穿如此多的电线,一根管最多只能穿4根线,这样做的目的很简单,一是...
什么是
室外弱电
手孔井?
答:
弱电
手孔井:即为弱电系统
室外
管路建设时所建设的手孔,为方便线路敷设,检修及线路接头处理。手孔井也叫工作坑,一般尺寸为400x700x700(mm),以水泥砖结构为主。也有树脂混凝的手孔,重量相对轻点。电缆穿保护管长度在30m以下时,直线段保护管内径不小于电缆外径的1.5倍;有一个弯曲时不小于2倍;...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜