你好,
弱电
DM什么代表什么。
答:
是消防图标啊,dm原来是代表
短路隔离器
的,早就换成dgdg了。
总线
短路隔离器
属于消防器具
答:
题主是否想询问“总线
短路隔离器
属于消防器具吗”?不属于。总线短路隔离器不属于消防器具。总线短路隔离器是一种用于电气系统中的设备,用于隔离和保护总线系统,防止短路故障对整个电气系统产生影响。常用于工业自动化控制系统和数据通信系统中,可以防止短路故障导致整个系统的故障或停机。
新火灾自动报警规范图集的总线
短路隔离器
为什么接信号线和电源线_百...
答:
按照消防线路敷设的要求,每个消防报警回路都必须设置
隔离器
,因为线路敷设的要求基本上报警线是从本回路直接到控制室的,但是其他的电话线、联动线和广播线都是所有楼层串联的,所以设置端子箱用来分支线路。按照消防报警规范,以前是要求每个回路必须设置隔离器,功能是一旦回路中发生故障或者
短路
、检修等 ...
国泰怡安GM611W
短路隔离
模块要编码的吗?
答:
短路隔离器
都需要编码,只有编码,才能确定那个隔离器出了问题。
总线
短路隔离器
套什么定额
答:
“总线隔离器”定额。总线
短路隔离器
是应用在火灾报警器系统的传输总线上,对分支线短路时起隔离作用的装置。能自动使短路部分两端呈高阻态或开路状态,保护控制器不受损坏,并不影响总线上其他部件的正常工作。总线短路隔离器的设置要根据具体的消防工程设计规范和要求进行,以确保系统的正常运行和安全性。
一个
短路隔离器
可以隔离几个双输入双输出模块?
答:
一个
短路
的
隔离器
可以隔离好几个双输入,双输出的模块最少也应该有两个到三个。
有100点,需要多少个消防
短路隔离器
,
答:
3个。某报警控制器环状总线回路上共有100个点位,穿越一处防火分区,共计需要3个
短路隔离器
,因为每个短路隔离器所保护的设备数量不超过32点。总线短路隔离器,隔离总线上的元器件。主要应用于通信行业中,隔离出区域或段上的火灾探测器,可燃气体探测器,手动报警按钮,声光报警灯等。
消防上的总线
隔离器
是什么东西?
答:
就是隔离线路,把线路分成几段或者几回路。接在
隔离器
后面的设备和线路发生故障,
短路
,断路。不影响隔离器前面的系统。除了消防总线现在很多大功率二总线也支持线路隔离器了,例如POWERBUS,在大功率的应用上很方便,例如可燃气体探测,应急照明疏散系统等。powerbus ...
有没有做消防报警的大神帮帮忙?图纸中si
短路隔离器
放这位置怎么安装_百 ...
答:
短路隔离器
可吸顶安装。ZY是加压送风机控制箱,这个设计有缺陷,平面图、系统图均应有配置的输入输出模块,风机房外的防火阀处也未表示输入模块,在系统图中应该也要有表述。
短路隔离器
32个点包括广播吗
答:
短路隔离器
32个点不包括广播。报警的点位讲的是模块个数,或者有地址编码的设备,如带有地址编码的烟感、温感和声光等,而广播是单独的系统,不占报警里面的点位数的。系统总线上火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过32个点设置短路隔离器,广播系统一个回路设置一个广播隔离模块。