www问答网
所有问题
短路隔离器32个点包括广播吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-11-30
短路隔离器32个点不包括广播。报警的点位讲的是模块个数,或者有地址编码的设备,如带有地址编码的烟感、温感和声光等,而广播是单独的系统,不占报警里面的点位数的。系统总线上火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过32个点设置短路隔离器,广播系统一个回路设置一个广播隔离模块。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AG5nA35AG4GK4335nAW.html
相似回答
北大青鸟的每个消防
广播
需要占一
个点
位数吗?
答:
报警的点位讲的是模块个数,或者有地址编码的设备,如带有地址编码的烟感、温感和声光等,而广播是单独的系统,不占报警里面的点位数的。(补充:系统总线上火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过
32个点
设置
短路隔离器
,广播系统一个回路设置一个
广播隔离
模块)。
系统总线上应设置总线
短路隔离器
,手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总...
答:
不应超过
32
点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线
短路 隔离器
。
规范对消防总线隔离模块和消防
广播隔离
模块的设置数量
有
误明确要求...
答:
隔离器
后带
32个
总线设备,
广播
带二十个喇叭
新火灾自动报警规范图集的总线
短路隔离器
为什么接信号线和电源线_百...
答:
但是其他的电话线、联动线和
广播
线都是所有楼层串联的,所以设置端子箱用来分支线路。按照消防报警规范,以前是要求每个回路必须设置
隔离器
,功能是一旦回路中发生故障或者
短路
、检修等 只是从相关的隔离器操作,不影响其他的回路正常运行,现在的新规范要求是每
32个
报警点位必须设置一个隔离器。
短路隔离器
答:
2. 设备保护范围</: 为了最大限度地减少故障影响范围,每个
短路隔离器
应负责保护最多
32个
消防设备,包括探测器、按钮和模块等,确保单点故障不会波及整个系统。3. 高层建筑应用</: 在超过100米的建筑中,除消防控制室的控制器外,每台控制器直接控制的设备不应跨越避难层,以减少故障扩散的可能性。4...
新“火规”和“防火规范”为电气设计带来哪些影响
答:
增加设置总线
短路隔离器
的要求(每不超过
32点
)。对电气设计的影响:电气设计中消防平面的连线与之前会有所不同,需要每32点加设隔离器,且需要分别计算探测器、手动报警按钮的数量和联动的各类模块的数量,以确定回路不超过点位限值。(2)新规增加住宅建筑火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统相关设计...
火灾自动报警系统设计规范2013
隔离器
需要带多少
个点
答:
最多
32个点
。原文如下:3.1.6系统总结上应设置总线
短路隔离器
,每只总结短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过
32点
;总结穿越防火分区时,应在穿越处设置总结短路隔离器。
有避难层火灾自动报警系统设计规范
答:
3、第3.1.6 条:“系统总线上应设置
短路隔离器
,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动报警按钮和模块等消防设备总数不应超过32 点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器”。(新增加内容)也就是说,从弱电井端子箱需要分回路引出报警线路,每条线路上最多串接
32个点
。穿越防火分区时的线路宜从弱电...
消防设计中的什么情况下要用到
短路隔离器
?
答:
消防
短路隔离器
怎么接 只接汇流排,不接24V电源,注意区分进入端与出线端,还有注意区分汇流排极性,具体的看说明书。规范上要求一个短路隔离器后面带的器件不能超过
32个
。什么情况下需要用到隔离霜? 化妆的话是一定要用隔离霜的 可以隔离彩妆和面板毛孔 对面板好~~而且夏天的话用带有防晒指数的...
大家正在搜
短路隔离器超过32个点
短路隔离器怎么接线
弱电短路隔离器
短路隔离器并联接线
短路隔离器接线图
短路隔离器是什么模块
总线短路隔离器接线
总线短路隔离器是什么
短路隔离器是什么设备