微机保护装置怎么看电流
微机
继电
保护装置
参数
答:
继电保护定值计算随着电力工业迅速发展,保护'>继电保护及自动装置也加快了更新换代的步伐,大量的电磁式保护'>继电
保护装置
被
微机保护
所取代。针对多种形式、不同厂家各异的保护'>继电保护及自动装置能否正确动作,直接关系到电力系统的安全稳定运行。有数据表明:电力系统因保护'>继电保护引起的电力事故占较大比重,由...
怎样看
空气开关的
电流
有多大
答:
空开左上角会标,如图,C10,就是额定
电流
10A。比如DZ47-63-C50DZ表示塑料外壳式断路器47表示设计代号63壳架等级额定电流为63A。C为断路器脱扣曲线,照明
保护
用,50为开关的额定电流。空气开关集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压...
微机
式继电
保护装置
定时限过
电流保护
动作
怎样
处理
答:
微机
式继电
保护装置
定时限过
电流保护
动作
怎样
处理 限时过流保护是最基本的保护,比如:过流5A,延时1秒;用继电保护测试仪输出5A电流,看输出5A后一秒开关是否动作。若实际运行中定时限过流保护动作,检查高压柜下侧电缆或其所带设备是否有故障,确认无故障或处理故障后,复位继电保护装置,并合闸送电。
保护电流
和测量电流的区别??
答:
保护电流
:是为了保护用电设备,而在供电回路中的
保护装置
上设定的电流值,保护形式有过流,速断等保护,过流保护设定值一般为用电设备铭牌上所标示电流的1.05~1.15倍,主回路选用保险熔断电流一般选在1.5~2.5倍。测量电流:是指用电设备在运行时,用电流表测到的实际电流,一般正常运行时测量...
为什么
微机保护装置
的电压是交流100/根号3伏?
答:
对于
微机保护装置
,采集的电压和
电流
均为二次值。其中二次电压为线电压100V,相电压57.74V。也有低压使用微机保护装置的,采集电压直接为400V。对于电流一般二次值为5A或者1A.
微机电流
、电压
保护
有何特点
答:
电压保护值在面板上有一只电位器,可以人工设定。而
电流保护
值是不能人工设定的,机内已经定死,一般为额定电流的1.2~1.5倍。需要说明的是,电压保护会立即快速启动,过流保护则有一秒左右的延时。在设计过流保护时,要避开突发短路时的电流冲击,而仅考虑使输出过电流的时长达到一定的值才启动过流...
微机保护
测控
装置
的微机保护测控装置功能选择
答:
微机保护
测控装置,集控制、保护、测量、信号报警、开关量采集、通讯功能于一体。功能选择情况如下:1 电动机微机保护测控
装置保护
配置:
电流
速断保护、负序过流一段保护、负序过流二段保护、接地保护、过热保护、过热禁止再启动保护、堵转保护、长启动保护、正序过流保护、过负荷保护、欠压保护。其中欠压...
高压柜
微机保护
定值
怎么
计算
答:
定值整定原则及公式 天津碱厂 4 Iop ·K=Krel*Kjx*I2k3 ·max/nTA I2k3 —大方式下线路末端最大三相短路
电流
Ksen ≧ 2 注 :经计算一般情况下无时限速断都不满足灵敏度 (3 )电动机保护 P323 1.速断 :
保护装置
的动作电流应该躲过电动机的起动电流 Iop•K=(Krel*Kjx*K st*Ir...
高压
微机
综合
保护装置
WTY-54
电流
一段.二段是什么意思?
怎样
定值
答:
即
电流
一段
保护
和电流二段保护。一段保护为过负荷,与一段保护的延时配合。二段保护为过流,与二段保护的延时配合。一段保护的延时长于二段保护的延时。
买了一台环网柜用的
微机保护装置
想
知道
这台保护里的分位、合位是什么...
答:
RGP160环网柜用的
微机保护装置
是以
电流保护
为基本配置的数字式保护单元!适用用于我国10KV及以下电压等级的工矿企业,民用建筑配电的小电流接地系统,作为各类电气设备和线路的主保护或后备保护。环网柜用的微机保护装置主要是针对环网柜系统应用而开发,它具有相间电流速断、过流、三种动作特性曲线的反时限...