www问答网
所有问题
当前搜索:
微机保护装置怎么看电流
电动机
微机保护
器显示速断动作(过流―动作)应该
怎么
排查
答:
速断一般是
电流
太 大,可能是电机内部短路,或是电机卡住等原因,可以先用手盘盘电机看盘的动吗,再查电机的电阻是否平衡,绝缘好不好,如果都可以,可以单独试一下电机
...故障导致单位停电.正常回复供电后就显示这个是什么意思
答:
故障原因很明显啊,就是 A 过流一段动作了 过流
电流
是 18.55A 给你分析下 当A相电流 通过电流互感器, 电流互感器通过变比折算到 二次电流,二次侧的
保护
端子的线连接的这个
微机装置
,当微机装置采样到的电流,超过你整定的电流,那么微机就发出跳闸信号,是断路器跳闸。
如何
在LCD相显示 动作...
高压配电柜上的电气符号是表示什么意思?
答:
高压配电柜上的电气符意思如下图所示:
急急急求变电站
微机
综合
保护
定值计算方面的高手
答:
随着自动控制技术的发展,采用计算机技术实现其基本原理的
微机
智能型综合
保护装置
在公司得到了广泛应用,既不同于传统的电磁继电器,又不同于采用模拟电子技术的集成电路形式的继电器,因而有些功能的实现方式较以往也有不同,并且增加了一些传统继电器(如GL、DL)所不具备的功能。这样一来,使用新型综合保护装置在计算保护定值...
微机保护
为什么上下级之间监测到的短路
电流
相差一半?
答:
3、过
电流保护
:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。三、全长概念:1、电流速断不能保护线路全长,是因为整定电流速断保护时是按躲过被保护线路未端故障时的电流来整定的。2、既然是躲过,当然就不能保护全长,按躲过线路未端故障时的电流来整定的目的是为了防止下一级线路首端故障...
变压器跳闸问题
答:
根据变压器及安装的场地而定.根据上述原则:建议变压器出线柜的过流保护定值取I=91.65A×1.2=110A ,速断
电流
定值I=91.65A×1.2×2=220A,此电流为一次电流定值,通常
微机保护装置
的定值是取二次电流的,这就要通过电流互感器的变比来换算.如果你的电流互感器的变比为200/5,那么CT变比倍率为40倍,则...
变压器
微机
差动
保护怎样
试验
答:
字面含义为三圈及以上的变压器的制动
电流
等于各侧该相转角电流最大值。试验时,使用测试仪对
保护装置
加模拟量,根据以上的公式计算出来差动电流和制动电流以后,就可以进行差动保护试验,,校验差动保护的动作方程。各个厂家的
微机
变压器保护的动作方程不尽一样,差动保护的拐点、以及斜率等特性均不大一样,...
微机
继电
保护
测试仪的参数是什么?
答:
◆过载或失真检测,过载过热短路自动
保护
◆直流
电流
◆最大输出:6×±20A ◆最大功率:200W ◆精度:0.5% ◆各路电流幅值独立可调 ◆分辨率:1mA ◆过载自动检测 ◆直流电压 ◆最大输出:6×±150V ◆最大功率:100W ◆精度:0.5% ◆各路电压幅值独立可调 ◆分辨率:1mV ◆过载过热短路...
请问:电力系统的
微机
继电
保护
中,有100A的
电流
么?是
怎么
形成的?谢谢!
答:
不会有这么大
电流
的,
保护装置
一般是5A/1A的,很显然,是不会使电流超过5A的。还有,一些保护装置调试仪器最大的输出电流是40A。保护装置中的电流是从电流互感器的二次绕组过来的。
电流
互感器
怎么看
?
答:
4、为了满足测量仪表、继电
保护
、断路器失灵
判断
和故障滤波等
装置
的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的
电流
互感器,对于大电流接地系统,一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置;5、对于保护用电流互感器的装...