www问答网
所有问题
当前搜索:
有毒可燃气体探测器设计规范
石油化工企业
可燃气体
报警系统设置要求有哪些
答:
2、可燃气体探测报警系统应独立组成,
可燃气体探测器
不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。3、石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和
有毒气体
检测报警
设计规范
》GB50493的有关规定设置,但其...
可燃气体
检测仪安装要求
答:
四合一气体检测仪 同时也要根据被测气体密度的不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,
气体探测器
应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,气体报警器价格应安装在距地面30cm处,方向向上。气体报警器中的控制器有着非常重要的作用,需要进行好的维护与保养,
可燃气体
检测仪小编给...
油库水封井为什么安装
可燃气体探测器
?
答:
一、
可燃气体
报警器安装位置 根据《石油化工可燃气体和
有毒气体
检测报警
设计规范
》(GBT50493-2019)的相关规定,依据检测气体的密度及风向来确定
探测器
的安装位置,但应避免将探测器安装在空气流动过大的地方。探测器安装在室外时,应布置在可燃气体释放源的全年最小频率风向的上风侧,与释放源的距离不宜...
可燃气体
报警器检测范围是多少
答:
可燃气体
报警系统的报警值设置如下:下限默认为25%lel(可调整5%lel~40%lel);上限默认为50%lel(可从10%lel调整到100%lel)。设置依据如下:可燃气体报警器的测量范围为0-100%LEL,漏报按国家规定一般设置在15%lel-25%lel之间。当
探测器
具有下限和上限报警设置时,下限报警设置应在1%lel至25%lel的...
有限空间
有毒
有害
气体
检测标准
答:
有限空间作业各种气体检测标准:1、有限空间的作业场所空气中的含氧量应为19.5%-21%,若空气中含氧量低于19.5%,应采取通风措施。2、有限空间空气中
可燃气体
浓度:氢气小于0.4%、柴油小于0.2 3、有限空间粉尘浓度小于20g/m3 4、有限空间硫化氢最高容许浓度10mg/m3 5、一氧化碳时间加权平均容许浓度...
在线式
有毒
有害
气体
检测仪的技术参数
答:
连续检测
可燃气体
及
有毒气体
的泄露状况。·内置的显示部分不但显示
探测器
的正常运转状态,且持续以数字形式显示气体的泄露浓度。·产品性能稳,寿命长,敏感度高,选择性强,线性好。·4-20mA标准输出信号,最远传输距离可达2000m。·根据现场实际情况,可选择各种附件(如灰尘过滤器,挡泥板,遮雨板,取样器)。
消防烟感国家
规范
有什么要求?
答:
3 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量烟、热的场所,应选择火焰探测器。4 对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器。5 对使用、生产可燃气体或可燃蒸气的场所,应选择
可燃气体探测器
。6 应根据保护场所可能发生火灾的部位和燃烧材料的分析,以及火灾探测器的类型、灵敏...
消防对火灾
探测器
有什么具体要求?
答:
感烟探测器、火焰探测器或其组合。7.1.1.3 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择火焰探测器。7.1.1.4 对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择探测器。7.1.1.5 对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,应选择
可燃气体探测器
。
固定式
可燃气体
报警器执行哪些安装
规范
或标准
答:
《北京市消防条例》第二十八条规定,人员密集场所 (含餐饮场所)的经营管理人应在使用天然气、液化石油气的场所,应当安装浓度检测报警装置。北京市地方标准《餐饮企业安全管理
规范
》(DB11275-2005)第5.5.4.15 条规定,燃气、调压装置室等部位应配置
可燃气体
报警器。北京市市政管理委员会、北京市公安局...
可燃气体探测器
有没有强制检验的标准?
答:
下面两个国家标准是我工作中用到的和燃气报警相关标准,不知道对你有用不?GB/T 12474-2008 空气中
可燃气体
爆炸极限测定方法 http://www.standard5.cn/soft/gbt/sort052/standard-6479.html GB 50493-2009 石油化工可燃气体和
有毒气体
检测报警
设计规范
http://www.standard5.cn/soft/gbt/sort043/...