梯形图怎样编程,为什么检测不到输出和输入呢...
答:
CP1H
-NA的吧?200是第一个模拟量输入通道,数值为0,检查以下几点 1、PLC设置中是否勾选打开了第一个通道,并且选择了输入方式(0-5V 4-20ma等)2、参数下载到PLC后 是否重新上电 3、外部接线是否正确,电压输入的话,直接V和COM就行,如果是电流输入的话 需要把第一个通道的V和I短接。
输出
通道...
欧姆龙
PLC
输出
端口信号闪烁?
答:
可能程序中有报警信号
输出
,看该接点接的是什么,如果什么没接不影响正常工作。
欧姆龙
PLC内存区的A ,D ,E ,EO ,H ,IO ,TK ,W ,C ,T ,CF ,各表示什么...
答:
IO:输入
输出点
;W:内部继电器;C:计数器;T:定时器;CF:系统标记,另外需要看看硬件说明书。
欧姆龙
PLC具有通过各种高级内装板进行升级的能力,大程序容量和存储器单元,以Windows环境下高效的软件开发能力。欧姆龙PLC也能用于包装系统,并支持 HACCP(寄生
脉冲
分析关键控制点)过程处理标准。
国产PLC哪种机适合做喷漆机
答:
欧姆龙cp1h
,带
脉冲输出
,2路,4路模拟量输入,2路模拟量输出,可扩展7组模块.性价比很高.
欧姆龙
plc
脉冲
指令(CP1E-na) 刚接触欧姆龙,脉冲控制回原点 最好有示例...
答:
有个专门的原点查找指令呀,具体是什么不记得了。只要接入一个原点信号(一般是伺服内部的一个信号,一圈接通一次)一个近原点信号(外部的感应器),然后在软件上设置原点查找方式(有好几种,手册上都写的很很详细,我用的是
CP1H的
,你找不到就找CP1H的资料,也可以打免费的技术支持热线,他们会很...
欧姆龙
PLC(
CP1H
)控制四台伺服电机,能同时使用ORG指令搜索原点吗?_百度...
答:
楼主,请确认是否接了Z信号,如果接了Z信号,请确认是否设置正确。另外如果没有Z信号,或\x0d\x0a\x0d\x0a者驱动的是不带编码器的电机。\x0d\x0a\x0d\x0a你这种方式缺少了原点接近信号,意思就是说复位速度太快,你可以慢速复位应该可解决问题。\x0d\x0a\x0d\x0a如果想省钱或者...
欧姆龙
的PLC,原点搜索能不能实现如下方法。
答:
LD M1 说明:M1接通时,有触摸屏的可以这样,没有的用X点 DRVI K2000 K3000 Y0 Y2 Y0是
脉冲输出点
,Y2是方向点,前一个速度,后一个位移 LD M3 DRVI K2000 K-3000 Y0 Y2 M3接通时,位移为-3000,已M1接通时运行方向正好相反 LD M2 ZRN K2000 K200 X7 Y0 前一个为正常...
欧姆龙
一般PLC的两种
脉冲
模式 CW/CCW的接线方式和脉冲加方向的接线方...
答:
相同的。脉冲+符号:此模式一般应用于
脉冲输出
频率不超过200kpulse/s的情况下且不适合长距离发送脉冲,抗干扰能力差,一般在小型PLC中应用这种方式,比如西门子S7-200系列,三菱FX系列,松下FX系列等。CW+CCW:脉冲输出频率超过200kpulse/s以及长距离发送脉冲的情况下使用此模式,此模式抗干扰能力强,信号...
欧姆龙 cp1h
plc的prv指令为什么只有20个
脉冲
输入就回零又重新开始计数...
答:
首先检查你的程序有没有对计数器进行了错误的复位。检查
脉冲
信号的接线有没有错误,是否使用了良好的双绞屏蔽线,接地是否正常。
欧姆龙
的
CP1H的
地址怎么与西门子S7-200对应?
答:
CP1H
:A 系统区 对应于200的SM(SD)区域 C计数器 对应于200的C CF标志位这个是符号,200的你也可以使用符号,这个不是区域。D 数据区对应于200的V区域 H保持寄存器区域 200的M区域可以设定为保持 T定时器区域对应于200的T W 工作寄存器区域对应于200的M区域。在200中,掉电保持是用户在系统...