求助,
欧姆龙CP1H
模拟量的问题,新手勿笑
答:
自己把它回答了.不须要设置量程控制字.只须要在程序设置里内建AD对应选取项打上勾,传程序,重新上电,对应通道就有值了.1、你那个200通道也没有数值啊,你再看看量程选择对不对,模拟量模块有没有处在使能状态。 2、你可以做一个比较命令,例如 比如你的范围0-5000,当0 ...
欧姆龙
PLC(
CP1H
)控制四台伺服电机,能同时使用ORG指令搜索原点吗?_百度...
答:
楼主,请确认是否接了Z信号,如果接了Z信号,请确认是否设置正确。另外如果没有Z信号,或 者驱动的是不带编码器的电机。你这种方式缺少了原点接近信号,意思就是说复位速度太快,你可以慢速复位应该可解决问题。如果想省钱或者简单易做,可以参考如下设置:具体如下:1、只使用原点信号;2、从远处往原点...
欧姆龙
CP1L怎样通过
CP1H
实现与触摸屏的通讯?相当于CP1H是中转站,可以...
答:
没那么复杂,编程用USB电缆。与上位机连接时,需要一个串行通讯选项板。RS232的通讯选项板为
CP1
W-CIF01,RS485通讯选项板为CP1W-CIF11。通讯协议默认为Hostlink,波特率默认为9600、7、2、E。如上位机采用组态王这类软件直接选择CJ系列中的HostLink即可以连接通讯 ...
PLC
脉冲输出
方式分为CW/CCW输出和脉冲加方向输出,请问这两种方式的具...
答:
这两个信号是接电机驱动器用的,CW/CCW是双脉冲工作方式,两根线都
输出脉冲
信号,CW为正转脉冲信号,CCW为反转脉冲信号,通常都是差分方式输出,两信号相位差90度,根据相位超前或滞后来决定旋转方向.脉冲数决定电机转动角度.而方向/脉冲信号是单脉冲的,脉冲信号发出脉冲决定电机转动角度,方向信号就是电平信号,...
欧姆龙
PLC(
CP1H
实现与上位机的通讯 怎么弄,用什么线...
答:
在设置里选择使用哪个高速计数器,再按照手册输入点分配把AB相接好,在程序里看A270等通道里就能看到计数了
欧姆龙cp1h
+plc读取4路高速计数器当前值的方法是什么?
答:
欧姆龙cp1h
+plc读取4路高速计数器当前值的方法是A270和A271是高速计数0的计数值保存区,低位A270对多只能保存十六进制,当低位保存满后,会在高位A271继续保存计数值。A272是高速计数器1的当前值的低8位高数计数器0 ,占A270,A271高数计数器1,占 A272,A273。如果用循环技术或Z相复位等, 计...
如何用
欧姆龙
PLC:
cp1h
驱动森创交流伺服电机驱动器采用ms0040a,电机...
答:
森创不就是和利时吗,去官网下说明书 ,和利时的伺服说明书写的还行,如果看不明白打克服,每个区域都有技术人员
求
欧姆龙CP1H
的电源原理图?我的PLC烧了!
答:
看你的CPU型号,继电器型还是晶体管型的。我之前有一个
CP1H
-X40DT-D的晶体管型直流24V电源的PLC烧坏了,是因为电源接了220VAC,后来讲PLC打开,看到保险烧爆了,所以将以前的保险两边用线焊接在一起,就可以正常使用了,但是没有了保护机能,下次再接错就会直接将CPU烧坏了。相信CP1H都是一样的,打开...