www问答网
所有问题
当前搜索:
欧姆龙脉冲当前值清零
OMRON
如何把高度计数器1转换成频率
答:
在电机或液压马达的轴上安装旋转编码器,将旋转编码器的A相
脉冲
接在CPM1A的00000输入点,B相脉冲接在00001输入点,复位Z信号接在00002输入点。当A相脉冲超前B相脉冲90度时,在A、B相脉冲的前沿,高速计数器的
当前值
加1;在当B相脉冲超前A相脉冲90度时,在A、B相脉冲的前沿,高速计数器的当前值减...
欧姆龙
cp1a上升沿
脉冲
指令不工作?
答:
电脑在线监控程序,在
脉冲
点状态发生改变时是看不到脉冲点接通的,如果是常闭脉冲的话也看不到脉冲点断开。(通俗讲)建议脉冲点地址取整数,比如20.00 21.00 22.00 (尽量避免用 20.00 20.01 20.02)图示程序,在0.00接通的时候,能看到D100增加,但监控不到20.00接通。一般是...
欧姆龙
指令中,有一个输出关闭位P-output-off-bit是什么意思呀?_百度...
答:
输出关闭指令 。1.
脉冲
执行,通常是用来做急停的,解除急停后PLC能继续执行原先的动作 。2.这个位应该是输出关闭,但是PLC还在运行的吧,只是不输出而已 。
欧姆龙
CP1H里原点搜索ORG指令极限开关怎么用?
答:
在设置中有反转1和反转2 ,反转1是当搜索原点的时候碰到极限信号时反转回来,反转2是当搜索原点的时候碰到极限信号时就停止。极限信号是外部给的 只要导通A540.08 CW方向 A540.09 CCW方向 这是
脉冲
输出0。极限信号随便给,只要导通A540.08或者A540.09 就行了!原点搜索有多种工作模式,一开始就在...
欧姆龙
PLC
脉冲
输出连续,独立模式什么区别?
答:
独立模式下操作:1)在独立模式下,仅由PULS(065)指定的输出
脉冲
数将被输出。2)在执行SPED(064)之前,输出脉冲数必须通过执行PULS(065)来指定。(如果输出脉冲数没有被预先指定,脉冲将不会输出)。3)当计算的动程脉冲数是负的,将使用动程脉冲数的绝对值。(例如,如果动程脉冲数是-500,...
PLC梯形图中出现的地址值A540.09是什么意思
答:
如果是
欧姆龙
PLC,这是一个特殊寄存器,意思是用于原点搜索,
脉冲
输出0 ccw限位输入信号标志。A540.08是脉冲输出0,cw限位输入信号标志。A540.10是脉冲输出0定位完成信号
三菱PLC中KO指令和交替指令如何使用,这个图麻烦哪位大侠给解释一下_百...
答:
这种超过了一行,排第二行的一个程序段里的K0代表是第一个排两行的程序段的连接标识符,后面的就是K1,K2,K3,K4,K5。。。它在这个位置只代表连接标识符,指令里的K0或K1就表示数据和数据位置了。这种连接标识符只在三菱或类似三菱软件的PLC程序里有,
欧姆龙
和西门子的都只排一行,且有程序段的最长...
欧姆龙
plc是用什么指令来给伺服距离和速度的
脉冲
数的?
答:
PLS2 就可以
欧姆龙
plc中
脉冲
方向信号输出端口怎么选择 怎么我用脉冲输出指令都没法...
答:
不管是使用SPED、PULS、PLS2都可以在指令中用控制数据设定方向,端口
欧姆龙
plc CP1H @++指令寄存器怎么读不到数据
答:
加加是自加指令,条件成立时每次加一个数值。指令前面加上一个@表示该指令是上升沿触发的,只有在I0.00由低电平转换为高电平后的第一个扫描周期执行一次。其次还要看下其他部分程序有没有给寄存器赋值