www问答网
所有问题
当前搜索:
欧姆龙脉冲当前值清零
欧姆龙
plc
脉冲
输出
当前值
保存在A276的低四位和A277的高四位,如果我要...
答:
你的理解稍微偏差了一点。
欧姆龙
plc
脉冲
输出
当前值
是8位十六进制,低四位保存在A276,高四位保存在A277 读取这个数的指令是对的,MOVL A276 D310
欧姆龙
PLC用来记录加工时间该用什么指令?
答:
前面加一个触发信号。中间用分钟
脉冲
或者秒脉冲,然后后面用 @++D100 如下图:
欧姆龙
PLC上升(下降)沿微分位怎么用?
答:
简单的说,比如,如果只需要在开关A,吸合或断开后,只对触点B进行一次的操作,就用上升沿或者下降沿。上升沿微分和下降沿微分主要是让信号在动作时有效而用的。比如启动按钮的自锁,如果按时间很长,或者说按钮卡住了,一直被按着,就一直有启动信号,这样停止按钮就也得一直按着,否者就不停止了。早...
欧姆龙
CP1H里原点搜索ORG指令极限开关怎么用?
答:
在设置中有反转1和反转2 ,反转1是当搜索原点的时候碰到极限信号时反转回来,反转2是当搜索原点的时候碰到极限信号时就停止。极限信号是外部给的 只要导通A540.08 CW方向 A540.09 CCW方向 这是
脉冲
输出0。极限信号随便给,只要导通A540.08或者A540.09 就行了!原点搜索有多种工作模式,一开始就在...
欧姆龙
CP1H里原点搜索ORG指令极限开关怎么用
答:
PLC INI指令中断PLS2指令 是暂时中断,还是完全停止。
答:
立即停止,不能叫做中断 是否执行要看PLS2前面条件是否还满足
为什么电磁流量计在PLC控制面版上的显示比实际值偏少?例如实际是30m3/...
答:
可能是电磁流量计的量程设置不对,请先确认流量计的量程和DCS中设置量程是否一致。例如,电磁流量计里面量程为0-1000m3/h,则输入20ma代表是满量程1000m3/h,输出4mA代表0m3/h.此时,如果DCS里面量程设置不是1000,而是500,则当流量计输出20ma时,DCS显示为500。
求教关于EB8000软件中数值输入和PLC
脉冲
指令ACC的问题!
答:
欧姆龙
PLC我不是很懂,但是你看下你的数值输入按钮的位数选择是多少位的,我怀疑是地址被占用的样子,如果同时使用的话应该选择16位的
欧姆龙
CP1HPLC,我将PLS2做成数据块时显示IN1变量没有足够大小。想请教是...
答:
in1是一连串的D区的数据,包括加速率,减速率,目标频率 和
脉冲
数
用PLC功能指令,计算D5、D7、D9 之和并放入D20 中,求以上三个数的平均...
答:
上面的例子是台达WPLSOFT V2.31的,与三菱等的日系品牌的编程指令和环境相似,有16位(单字)指令和32位(双字)指令。若是
脉冲
触发,可用带P的指令,像ADDP、DADDP、DIVP、DDIVP;
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜