www问答网
所有问题
当前搜索:
海湾主机从机故障
海湾
GST5000
主机
内回路板
故障
灯亮,但屏幕没有显示任何故障,正常使用...
答:
故障
灯故障了,或你需要清灰
海湾主机
多线制盘
故障
,怎么解决?
答:
首先看报的是整块盘还是某一个多线点。如果报整块多线盘,那多检查一下多线盘的24V是不是正常,如果正常的话那就是多线盘和回路板之间的连接线没有连接好。如果是某个多线点在报
故障
,就要检查一下多线盘和现场之间的连接线是不是断了。
海湾
消防
主机
上一个烟感换在那个地方都报
故障
,换了新设备和线路,电压正 ...
答:
你把烟感先拆下来,观察
主机
是否新增
故障
点位,前提是如仍在报警状态,主机应先复位,在已复位前提下,如未增加故障,应判断为重码。
海湾
GST9000消防联动
主机
报总线
故障
,点击进去查看显示回路是67,可我...
答:
联网设备,不在回路里面,总线盘,或者外接的气体灭火
主机
。
海湾主机
为什么
故障
点报不全最多只能报255一共有1800多个点位,求大神解 ...
答:
不会,可能只有这么多
故障
。另外只有注册上的点位才会报出故障,也要检查一下注册了多少点,如果都注册不上,那故障自然也是报不出来的。
海湾主机
现场按下手动按钮,广播盘
故障
灯亮怎么排除?
答:
报警
主机
联动广播盘,导致了广播盘报
故障
。这种情况就要具体的去看了,如果广播盘接到了报警主机的信号,那就有可能是广播盘启动广播功放和现场广播音箱的过程中产生了故障,一般应该是外部广播线路导致的,比如广播线路短路、过载都有可能,这要多试验找出具体故障现象然后再对症下药。
海湾主机
怎么删除
故障
点位
答:
1、首先将
海湾主机
的型控制器设置为调试状态,取掉所要删除的设备。2、其次重新注册设备后将火灾报警控制器设置为监控状态,再安装删除的设备。3、最后找到具体的需要删除
故障
点位,选择删除后重启即可。
海湾
消防
主机
报备电
故障
,而Gst—LD—D02 智能电源盘显示功能正常,这是...
答:
2016-03-28
海湾
消防
主机
停电的情况下备电会自动转入工作状态吗?如果备电会... 1 2016-08-09 主机开机后出现下图故障什么原因?求高人指点 2016-04-03 海湾GST9000消防联动主机报总线故障,点击进去查看显示回... 2013-10-02 海湾消防主机JB-QG T-GST5000
从机故障
怎么处理? 3 2011-09-20 海湾火灾自动...
海湾主机
上位
机故障
什么意思
答:
海湾主机
出现上位
机故障
一般是主机与图形显示电脑的通讯出现了问题。首先可以检查通讯线是否连接好;然后检查图形显示电脑是否在正常运行以及CRT连接卡是否正常注册和正常通讯,一般问题就在这几点。
海湾主机故障
怎么注销掉
答:
注销不掉。海湾消防主机即火灾报警控制器,火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏,可实现集中控制,可向探测器供电,并不能注销烟感,烟雾是控制该主机发出警报的重要因素,注销烟感后
海湾主机
并无任何意义。