海湾主机从机故障
海湾
消防9000
主机
火警,
故障
,反馈怎么查询?
答:
操作键:指用户进行各种操作时均可能用到的按键,包括:方向键及“确认”、“取消”。本控制器除具有本机键盘外,还可配接标准键盘,并具有触摸屏操作功能,可利用外接键盘及触摸屏进行数据输入或菜单选择等操作。1.2信息查询 按下“信息查询”液晶屏将显示图1-3所示界面。如何操作报警
主机海湾
GST-...
海湾
消防
主机
一直有
故障
报警的声音却没有记录
答:
现场消防报警器一直响的话,需要处理火警,如果是误报,按控制器
主机
复位键即可。
海湾
5000
主机
手动盘
故障
答:
1、按手动盘键无反应控制器处于手动不允许,利用启动方式设置操作重新设置。2、手动消防启动盘未注册利用设备检查操作,查看手动盘注册是否正确,若有误,重新开机后检查是否恢复。3、
海湾
5000
主机
手动盘
故障
与售后技术服务部联系维修。
海湾
消防
主机
报总线
故障
是什么意思?
答:
海湾主机
报总线
故障
就是说总线有短路,应该立即把线路拆下量一下是否有短路现象。总线故障有以下几种情况:总线隔离器故障或者烧毁;报警回路线 有地方接地或者短路;总线盘控制点位的某个开关坏掉了。
海湾
GST500
主机故障
代码000001是什么意思
答:
这个二次码一般对应多线盘,看看多线盘左上角第一个多线按钮的
故障
灯亮不亮,检查排除故障就可以了。
海湾
消防报警
主机
共有二个回路,其中一个回路现场设备拆除后报警主机不报...
答:
拆除后不报
故障
的原因:1、设备本身就未注册成功。可以查看下地址码,对照下控制器里的设备。或者看设备指示灯闪不闪,如一直就不闪,那就更可能没有注册成功,不在线。2、那设备点位重码。因为还有个替身。
海湾
ZF-500显示盘手报启动显示盘不报警,
主机
报显示盘
故障
,怎么回事?
答:
首先得到
主机
上看一下显示盘有没有注册上,如果都没有注册上,当然不会报警;然后看一下显示盘的二次码和手报的二次码,按下手报要显示出来,二次码是要对应起来的,显示盘二次码的第四位数字决定显示盘的显示方式。火灾显示盘共有五种显示方法:全显、楼区显示、三层显示和单层显示(二种)方式...
海湾
广播干线
故障
怎么排除
答:
海湾
广播干线
故障
的排除方法有以下两种:1. 检查硬件连接:确保所有连接都牢固且正确连接,检查电缆、插头和设备之间的连接是否松动或损坏。2. 检查网络连接:使用网络诊断工具,如ping命令,检查与广播干线相关的设备之间的网络连接是否正常,有任何丢包或延迟需要进一步排查网络问题。如果以上两种方法都无法解决...
海湾
电话
故障
在
主机
怎么取消
答:
直接联系工作人员上门取消,报清洗
故障
, 搞不了的,找到它更换或清洗。把一个手报编程烟感号,让手报报警,
主机
复位,哪个烟感亮就是哪个坏
海湾
GST9000反馈,
故障
,火警点找不到位置,如何
从主机
上把那个号删掉...
答:
如果是设备从回路上的接线断了,那么要删除,机子打到调试状态,重新注册就行了。可如果是设备本身有问题,造成的报
故障
,这个方法就不行了,要删掉,没办法。这个事情只有一个不让他报故障的办法,在同一个回路上再接一个设备(随便是什么,探头,模块都行),把地址编成报故障的那个设备的地址,...